[15.08.2016 15:07:16]
 Здравствуйте!проблема вот в чем:стоит на объекте прибор Сигнал-20, все ШС в норме,питается через Рубеж ИВЭПР 12/5,но стоит выключиться и включиться сети 220В, как на Сигнале хаотично срабатывают шлейфа и прибор орет "Пожар"!перепостановка ШС приводит в норму!Есть какое устройство для решения проблемы?


[15.08.2016 15:44:18]
 На одном приборе такое или на разных? Я бы, для начала, сменил блок питания и проверил бы аккумулятор в нём.


[15.08.2016 16:30:01]
 Тут я согласен с нашим уважаемым Ektor. Начинать проверку надо с проверки состояния аккумулятора. Если АКБ заряжается от напряжения 13,6 В, то может оказаться, что этого напряжения не достаточно для нормальной зарядки аккумулятора. Кроме того, сам переход осущетвляется не очень плавно, особенно при значительном внутреннем сопротивлении АКБ.


[16.08.2016 15:30:44]
 Такое происходит на разных объектах, но только на тех где установлен Сигнал-20. блоки питания стоят разные:от старых до совершенно новых с новыми АКБ. Так это проблема БП или АКБ?


[16.08.2016 15:56:43]
 Уважаемый Южно-Сахалинск!
Может Вам следует увеличить емкость электролитов на входе Сигнала 20 до 7000 мкФ, что разрешено паспортом на блок питания, чтобы перепад напряжения при переходе с сети переменного тока на АКБ был плавнее?


[16.08.2016 19:05:00]
 Так, а блоки питания все одинаковые или разные? Не по сроку службы, а по производителю? Я бы, пожалуй, скопчиком посмотрел, что там происходит в питалове по перекоммутации...

У меня на "Сигналах-20" такого не было вообще ни разу, но кто знает? Да и разные версии, бывает, по-разному себя ведут. А кстати: у вас эти "Сигналы-20" на охранку стоят?


[17.08.2016 0:54:10]
 Случаем нет рядом другого оборудования, типа радиопередатчиков, которые при аварии 220В передают на ПЦН "Внимание, пропало 220В"?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Срабатывание "Пожар"      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.