Установка водяной завесы в тамбур-шлюзе

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.08.2016 12:04:15]
 Здравствуйте.

Имеется окрасочный участок размером 48х24х12(h), производится окраска с помощью краскораспылителей в окрасочных камерах, на участке имеется пенное пожаротушение. На входе в участок имеются тамбур-шлюзы при переходе из соседнего цеха.

Согласно СП5.13130 "п.5.3.2.7. Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с x м). Как правило, завесы должны устанавливаться внутри тамбура; с учетом специфических условий объекта защиты они могут быть предусмотрены в две нитки как внутри, так и снаружи."

Вопрос: обязательно ли в тамбур-шлюзе ставить водяную завесу? или это требование пункта из СП5 относится к другому тамбур-шлюзу?


[15.08.2016 12:20:34]
 В вашем случае, скорее всего, обязательно, так как вам тамбур-шлюз нужен по пожарным нормам, а не по каким-либо другим.


[15.08.2016 12:34:23]
 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"

ПИСЬМО

от 18 апреля 2014 года N 1803ф 13-4-03


О разъяснении требований нормативных документов


В ответ на запрос сообщаю, что в соответствии с пп.5.2.4, 5.2.5 СП 154.13130.2013 "Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности":

- сообщение между пожарным отсеком для хранения автомобилей и смежным пожарным отсеком другого класса функциональной пожарной опасности следует предусматривать через проемы с выполнением тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.

- сообщение между смежными пожарными отсеками для хранения автомобилей следует предусматривать через проемы с заполнением противопожарными воротами (дверями) 1-го типа с пределом огнестойкости не менее ЕI60.

Требование об устройстве дренчерной завесы над проемом или внутри тамбур-шлюза при этом не предусматривается. Единственным положением нормативных документов по пожарной безопасности, содержащим такое требование, является п. 5.3.2.7 СП 5.13130.2009 (и ссылающийся на него СП 113.13330.2012). Однако данное требование исключено из проекта новой редакции СП 5.13130.2009.

В силу вышеизложенного, по мнению специалистов института, дренчерной завесы над проемами или внутри тамбур-шлюзов противопожарных преград встроенных подземных автостоянок не требуется.



Заместитель начальника - начальник
научно-исследовательского центра
И.Р.Хасанов


[15.08.2016 13:02:57]
 Тут вопрос, является ли участок покраски отдельным пожарным отсеком? Если да, то нужна завеса, если нет - нет. Подземная автостоянка к окрасочному наземному цеху никаим боком.



[15.08.2016 13:22:31]
 Причем тут отдельный пожарный отсек? написано "в противопожарных преградах" это может быть и перегородка.

"Подземная автостоянка к окрасочному наземному цеху никаим боком."
речь не об автостоянке, а о требовании в целом.

так можно везде завес налепить, где есть тамбур-шлюз.

в соответствии с п.1 табл.А.4 защищаться должны сами окрасочные камеры, а не помещение в котором они стоят.


[15.08.2016 13:29:38]
 защищаются не только окрасочные камеры на участке, но и сам участок в целом.

Вот и смущает фраза "Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами..." . Т.к. любая стена в полкирпича уже имеет EI30, соответственно является противопожарной преградой, и получается везде, где есть тамбур-шлюз надо ставить дренч. завесу (ps. бред..)
Мне пожарный и заявил: надо ставить дренч. завесу.
Ищу какой-нибудь норматив, что не требуется дренч. завеса..


[15.08.2016 13:42:59]
 Ув. sergey12 ®[15.08.2016 13:29:38

Каждая селедка – это рыба.
Но не каждая рыба- селедка!

В Вашем случае:
Все стены кирпичные, и имеют REI -30.
(это свойство кирпичей).

На не все стены противопожарные (хотя и кирпичные).

Какой стене быть противопожарной, а какой нет, определяется не видом материала и её толщиной, а её назначением в здании.

Кстати огнестойкость EI указывает на то, что это не стена, а перегородка.
У стены обозначение REI.


[15.08.2016 13:56:42]
 "речь не об автостоянке, а о требовании в целом." - Процитированное вами письмо, как явствует из текста, имеет отношение ТОЛЬКО к подземным автостоянкам: "... в соответствии с пп.5.2.4, 5.2.5 СП 154.13130.2013 "Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности"...".
----------
"На не все стены противопожарные (хотя и кирпичные)." - Во-от! Про что и речь.



[15.08.2016 13:58:27]
 Описка..

Но! не все стены противопожарные (хотя и кирпичные)..
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Установка водяной завесы в тамбур-шлюзе      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.