Определение категории ВПО цеха с ИК газовыми отопительными панелями

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.08.2016 12:44:33]
 Добрый день, уважаемые.
Стоит задача определить категорию ВПО цеха, в котором для отопления применяются газовые нагревательные панели ифракрасного излучения. Удельная пожарная нагрузка в цехе не превышает 180 МДж/м2, площадь участков пожарной нагрузки не превышает 10 м2, следует ли такое помещение отнести к категории Г.


[09.08.2016 14:13:39]
 Согласно п.6.2.9 СП 60.13130 не газовые нагревательные панели ифракрасного излучения определяют категорию ПоПИВПО.


[09.08.2016 15:08:25]
 Уважаемый FIRE_MAN ®,спасибо.
Задал этот вопрос, потому что в указанном Вами пункте СП говориться, о применении ИК нагревателей в производственных помещениях и на складах категорий Г и Д. С другой стороны ч. 9, ст. 27 ФЗ №123-ФЗ "... и (или) горючие газы ..., которые сжигаются в виде топлива."


[09.08.2016 15:29:52]
 Ув. gsg ®, в п.6.2.9 СП 60.13130 как раз и оговаривается условия размещения инфракрасных обогревателей в помещениях разных категорий с учетом их пожарной опасности.
ogpn8

[09.08.2016 15:37:52]
 Видимо, нет. Согласно требований СП12.13130.2009, к категории Г относятся помещения со следующими характеристиками находящихся (обращающихся) веществ и материалов: " (1)Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) (2)горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива".
То есть для категории Г должно быть характерно наличие:
- либо двух групп веществ (материалов с признаками (1) и (2) одновременно
- либо только топлива - веществ с признаками (2).
По условию, в рассматриваемом производственном помещении обращаются горючие материалы в количестве, позволяющем отнести помещение к категории В4(не подходит под признак (1)), а также горючие газы, сжигаемые в виде топлива в газовых панелях (признак (2)). Формальное условие отнесения помещения к категории Г не выполняется.
Кроме того, как указал ув.FIRE_MAN ®, область применения газовых нагревательных панелей установлена СП60.13330.2012 в зависимости от категории помещений, что также указывает на то, что газовые нагревательные панели сами по себе категорию Г не образуют.
Понятно, что при определении категории помещений следует провести расчет на исключение категории А (горючий газ все-таки) и установить границы взрывоопасных зон для газового оборудования - газовые рампы, шланги, клапаны и т.д. (электрооборудование самих газовых излучателей имеет степень защиты IP 40 - IP43)


[09.08.2016 15:56:16]
 Ув. ogpn8, не понял почему по признаку 2 условие отнесения к категории Г не выполняется. Поясните пожалуйста.
ogpn8

[09.08.2016 21:39:20]
 Потому что кроме сжигания газа в виде топлива, в данном случае присутствует основной технологический процесс, соответствующий категории В4, т.е. сжигание топлива не является единственным технологическим процессом данного помещения, определяющим его категорию. К примеру, если бы горелки обогревателей располагались в отдельном помещении (котельной), а продукты сгорания поступали бы в теплообменники производственного цеха, тогда помещение котельной отнесли бы к категории Г, а определение категории производственного цеха проблем бы не вызывало.


[10.08.2016 11:57:58]
 Большое спасибо.


[10.08.2016 22:55:05]
 газовые нагревательные панели сами по себе категорию Г не образуют=ogpn8 =
Странный вывод. В помещении имеется газовое оборудование, которое в аварийных условиях может выделить в помещение горючий газ, образующий с воздухом взрывоопасную смесь, а вы считаете, что учитывать наличие газа не надо?
FireTag

[11.08.2016 1:38:42]
 Устало уже давно... По СП12 определяем от А и далее...
ogpn8

[11.08.2016 6:15:40]
 "а вы считаете, что учитывать наличие газа не надо?"
Обязательно надо. Результатом данного учета станет определение категории помещения и границ взрывоопасных зон, связанных с использованием газового оборудования.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Определение категории ВПО цеха с ИК газовыми отопительными панелями      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.