Категорирование помещения без дверного полотна на ружу

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.08.2016 14:04:53]
 Здравствуйте.
Есть помещение размером 2*3 метра, где уставлены два баллона с пропаном. Помещение пристроенное из металлических листов с обособленным выходом. Вместо дверного полотна решетка.
Нужно ли его категорировать, в частности проверять на категорию А.


[08.08.2016 14:13:15]
 Или можно рассматривать как наружную установку?


[08.08.2016 15:32:06]
 чушь какая-то


[08.08.2016 23:59:36]
 Или можно рассматривать как наружную установку?
Да.это наружная установка.


[09.08.2016 0:05:08]
 Наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий и сооружений;
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Категорирование помещения без дверного полотна на ружу      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.