О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Прибавление к расходу 5 л/с при определенных условиях

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.08.2016 13:57:53]
 Здравствуйте. СП 10 требует следуещее в п. 4.1.3

В производственных и складских зданиях, для которых в соответствии с таблицей 2 установлена необходимость устройства ВПВ, минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, определенный по таблице 2, следует увеличивать:

при применении элементов каркаса из незащищенных стальных конструкций в зданиях III и IV (С2, С3) степеней огнестойкости, а также из цельной или клееной древесины (в том числе подвергнутой огнезащитной обработке) - на 5 л/с;

при применении в ограждающих конструкциях зданий IV (С2, С3) степени огнестойкости утеплителей из горючих материалов - на 5 л/с для зданий объемом до 10 тыс. мСП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1). При объеме зданий более 10 тыс. мСП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1) - дополнительно на 5 л/с на каждые последующие полные или неполные 100 тыс. мСП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1) объема.

То есть я к своему минимальному расходу 5,2 л/с должен прибавить еще 5 л/с? но таблица 3 не предусматривает такие расходы и давление на самом удаленном ПК


[07.08.2016 14:33:53]
 :) 5л/с прибавляется к суммарному расходу ВПВ указанному в табл.2, а не к расходу каждой струи.


[07.08.2016 15:08:36]
 То есть если согласно таблицы 2 необходимо 2х5, минимальний расход 10 л/с, учитывая п. 4.1.3 , добавляем 5 л/с, получаем минимальный расход 15 л/с, так как количество пожарных стволов не изменилось, делим пополам, итого 2х7,5 ,так?! =)

В табд 3 предельный расход 7,5 на 1 ствол ; Что делать если надо будет больше, или это в принципе невозможно?


[07.08.2016 15:22:24]
 Я бы предположил, что нужно увеличивать количество струй. Но лучше бы запросить ВНИИПО. Кажется, вопрос обсуждался на http://forum.abok.ru несколько лет назад.


[07.08.2016 17:46:42]
 BTS ® вот я олень) благодарю


[07.08.2016 18:08:28]
 Я думаю, надо просто увеличить запас воды и производительность насосов

4.1.12 При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
- в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, а в жилых зданиях – не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны;
- в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка;
- в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями – по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).


[27.04.2018 15:28:26]
 Честно порылся на АВОКе, ничего не нашел.
Дискутировал сегодня с МЧС как раз по этому пункту 4.1.3 СП 10. "минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, определенный по таблице 2 следует увеличивать, ...при применении элементов каркаса из незащищенных стальных конструкций - на 5 л/с."

Инспектор считает увеличивать расход надо на каждый ствол на 5 л/с итого 2х10 л/с!!!, но таких ручных стволов нет (даже в табл. 3 выше 7,5 л/с нет расходов) и я считаю надо всего расход увеличить на 5 л/с итого будет 3х5 л/с. или 2х7,5 л/с но тогда диаметры надо менять.

Больше никаких пояснений в документах не нашел.
Помогите знаниями. Плиз.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Прибавление к расходу 5 л/с при определенных условиях      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.