канальные вентиляторы на чердаке

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
beldimon ®

[05.08.2016 14:22:32]
 Здравствуйте.
На чердаке с деревянными стропилами здания 2 степени огнестойкости и С0 размещен воздуховод с канальным вентилятором.
Допускается ли не выгораживать это оборудование в венткамеру при условии огнезащиты воздуховодов с вентилятором в EI45?
beldimon ®

[08.08.2016 18:20:41]
 Коллеги, судя по отсутствию ответов и советов у меня 2 версии:
1. Ответ на вопрос слишком примитивен, что лень его писать
2. Нормами не определен сей момент, поэтому хз, что посоветовать.


[08.08.2016 18:49:02]
 п.6.9, п.7.17 а СП7.
beldimon ®

[12.08.2016 11:29:35]
 Спасибо.
Дополнительно я нашел ответ в СП 60.13330.2012 п.7.9, что можно размещать либо в венткамере, либо в обслуживаемом помещении, либо на кровле. Вариант размещения вентиляторов на чердаке не рассматривается . . .
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: канальные вентиляторы на чердаке      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.