Коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной защиты

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.08.2016 13:15:57]
 Здравствуйте.

В соответствии с пунктом 17 382 методики формулировка сценария развития пожара включает в себя задание расчетной области (выбор рассматриваемой при расчете системы помещений, определение учитываемых при расчете элементов внутренней структуры помещений, состояния проемов).

Можно ли коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной защиты выбирать в зависимости от сценария? Или же его надо всегда принимать для здания в целом?

Например, рассматриваем сценарий на первом этаже, где дымоудаление соответствует нормам. А на втором этаже нет требуемого дымоудаления.
ogpn8

[04.08.2016 20:58:08]
 Вопрос интересный. В первом приближении, как мне кажется, коэффициент соответствия системы противопожарной защиты следует принимать единым для всего здания (пожарного отсека). Аргумент: нормативы потребности в системах пожарной автоматики привязаны к площадям здания или пожарного отсека. Оценка правильности исходных данных для расчета при ФГПН, скорее всего, будет проводиться исходя из такой логики.
Во втором приближении, различные коэффициенты для разных сценариев необходимо обосновывать в исходных данных расчета. Для вашего примера, коэффициент 0,9 для дымоудаления при сценарии на первом этаже при отсутствии требуемого дымоудаления на втором этаже здания принимается, поскольку по результатам расчета эвакуация со второго этажа происходит раньше, чем блокируются пути эвакуации второго этажа при отсутствии дымоудаления на втором этаже.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной защиты      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail