 Добрый день, подскажите пожалуйста. Какой класс функциональной пожарной опасности у зданий СИЗО (следственных изоляторов), там где содержат подозреваемых или заключенных?
Требуется ли дублирование сигнала АПС на пульт?
Заранее спасибо.


[04.08.2016 9:26:42]
 Чистый Ф1 - т.к. это однозначно здание для временного пребывания людей и далее указан неполный перечень конкретных объектов (читаем - "в том числе...".
А вот перечень зданий в Ф1.2 полный и законченный. К нему СИЗО не прибавишь (здесь нет никакого "...и т.п.".


[04.08.2016 9:27:59]
 А если не Ф1.2, то и выводить на пульт ППО не требуется (если вы этот пульт имели ввиду).


[04.08.2016 9:32:00]
 Однозначно Ф1. Другое ничего не подходит.


[04.08.2016 9:33:14]
 Ф1 - здания где содержатся заключенные.
Другие здания ФСИН могут относится к другому функционалу


[04.08.2016 9:36:53]
 Считаю, что дублирование сигнала на пульт не требуется, так как в ч.7 ст. 83 речь идет только о Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2.


[04.08.2016 11:15:25]
 п. 21.6 СП 15-01-2012 здания (пожарные отсеки и части зданий – помещения или группы помещений) в составе которых имеются камеры, жилые комнаты (за исключением производственных мастерских и стационара медицинской части) следует относить к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.2.


[04.08.2016 11:48:08]
 класс функциональной пожарной опасности у зданий СИЗО - Ф1.2
пункт 22.6 СП 247.1325800.2016 Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования (Дата принятия: 15 апреля 2016, Дата начала действия: 04 июля 2016)


[04.08.2016 11:50:09]
 Раз написано Ф 1.2. - то требуется вывод сигнала. А вообще в ГУ МЧС должны быть списки объектов на которые нужно это делать.


[04.08.2016 15:47:06]
 spayn, Поделитесь ссылкой, где скачать СП 247.1325800.2016


[04.08.2016 15:54:15]
 http://docs.cntd.ru/document/437039371
Если не получится - сбрось в личку электронку - вышлю


[04.08.2016 15:56:35]
 В гаранте он есть


[04.08.2016 16:05:10]
 http://www.minstroyrf.ru/trades/grad...

Вкладка 2016 год. СП 247.1325800.2016 Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования


[05.08.2016 11:50:58]
 А пойдемте ка дальше: на счёт зданий изоляторов да, нужно дублирование сигналов..СП 247, а ранее СП 15-01, СП 12-95 относят их к Ф1.2..А вот на счёт помещений, если они находятся например в административно- бытовом здании?? В 123-ФЗ чётко прописано В ЗДАНИЯХ классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2.


[05.08.2016 12:01:45]
 В следственных изоляторах заключенные не содержаться. Они находятся в тюрьмах


[06.08.2016 12:55:47]
 Да и "подозреваемых" там тоже нет, есть - обвиняемые. Если вы сотрудник ФСИН, то у Вас очень не корректные вопросы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Функционал зданий ФСИН      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.