 Коллеги, так нужно или нет делать ДУ из помещений защищаемых порошковым ПТ?


[03.08.2016 14:19:10]
 Ну и вопрос! Смотря какие помещения. Из кладовки с парой "Буранов" точно не нужно, а с подземной автостоянки, на которой люди могут находиться в количестве, нужно, хоть всю её "Гарантами" завесь. Дымоудаление делается для чего вообще? Чтобы люди, оказавшиеся в зоне действия опасного фактора-дыма не задохлись, смогли безопасно эвакуироваться из этой зоны. Из этого и исходите. Посчитайте пожарный риск, если есть сомнения.


[03.08.2016 14:35:59]
 Нужно, но нужно ДУ после тушения, при этом допускается исользовать передвижные дымососы или общеобменную вентиляцию с дополнительными условиями.


[03.08.2016 14:37:19]
 "дыма не задохлись" (с)

это где же в России такой сленг, Урал?


[04.08.2016 14:53:31]
 СергейКо ®, "Нужно, но нужно ДУ после тушения" - а есть нормы на такое требование? Как-то нелогично, что люди должны убежать, потом должно сработать тушение, потом включится дымоудаление с компенсацией. могу обосновать такое решение только обеспечением деятельности пожарных подразделений, но эффективность объемного тушения будет нулевая.
Я знаю нормативное требование, что в помещениях с порошковым тушением ДУ не нужно, за исключением автостоянок с участием водителей - п.7.3 СП7.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: ПДВ и порошковое ПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.