[02.08.2016 11:48:30]
 Коллеги, есть здание каркасного типа из металлоконструкций II степени. Наружные стены - сэндвич-панели EI30, при этом крепление этих панелей к колоннам предусматривается изнутри здания, т.е. сами колонны будут размещены с улицы. Отсюда вопрос - раз здание каркасного типа, так вроде все колонны являются несущими, но при этом сторона колонн на которые крепятся сэндвичи получается необогреваемой, нужно-ли данные колонны доводить до 90мин или достаточно 15-ти?


[02.08.2016 12:43:03]
 Предел огнестойкости обеспечивается для несущих элементов. Неважно - снаружи они расположены или внутри.


[02.08.2016 14:33:01]
 так а где у этих колонн будет обогреваемая поверхность.предел огнестойкости утсанавливается для конструкций, которые могут "сложится" при воздействии открытого пламени. а какое пламя будет воздействовать на эти колонны?снаружи? так там п/п расстояния более чем достаточные и парковок нет


[02.08.2016 14:36:37]
 огнезащитное покрытие наносится только на обогреваемую поверхность


[02.08.2016 14:39:41]
 воооот, так получается, если эти колонны будут снаружи, то предел огнестойкости REI 90 нужно обеспечить только со стороны на которой будет крепиться колонна?вы так думаете?


[02.08.2016 14:39:46]
 вопрос не корректно сформулирован. предел огнестойкости колонн все ровно должен быть R90, о чем Sdn ® и написал.


[02.08.2016 14:48:04]
 ситуация - горит внутри здания, колонны греются и держат предел 90мин, все ок, потом колонны одна за другой падать начинают. а зачем тогда уличные колонны должны должны держать 90 минут? там на них ведь ничего не воздействует если предел сэндвича будет не менее предела колонн


[02.08.2016 15:10:57]
 с чего вы это взяли?)) у вас есть результаты огневых испытаний?


[02.08.2016 15:16:14]
 если вы покрасили колонну или конструктивно защитили, вы же не будете спрашивать протокол испытаний. она будет конструктивно защищена со стороны обогрева сэндвич-панелью


[02.08.2016 15:48:53]
 то что у вас эта конструктивная огнезащита обеспечивает требуемые пределы огнестойкости нужно еще доказать.

для средств огнезащиты нужен как минимум сертификат см ст.150 123-фз.
по п.4.5 ГОСТ Р 53295-2009 испытания.


[02.08.2016 15:54:26]
 по огнезащите колонн панелями вы правы бесспорно. только вот больше интересует обработка уличных колонн. весь геморрой в том, что нужно минимизировать потери закачика, каркас существующий и панели уже висят давным давно (слава богу документация сохранилась). прежние проектировщики не озадачились этим вопросом и вроде как их не обрабатывали. Заказчик не очень хочет снимать панели с колонн, внутренние то он уже обработал


[02.08.2016 16:31:23]
 попробуйте посчитать - обогреваемая сторона одна и она защищена конструктивной огнезащитой (сэндвич-панелью). Остальные три стороны необогреваемые. Может, этой "огнезащиты" и хватит, надо еще приведенную толщину металла смотреть


[03.08.2016 14:07:31]
 тощину уже посчитали - 6,3мм вроде как. решили что ИПЛ напишет заключение на эту тему


[03.08.2016 17:28:17]
 Нельзя крепить панели за нижнюю полку балки. Это грозит потерей местной устойчивости. Мне кажется что у Вас просто нет толкового конструктора (км).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 