Подскажите ответы на вопросы по монтажу и проектированию ПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
fartikkk ®

[27.07.2016 14:51:23]
 Не бейте сразу, лучше помогите.

Подскажите еще ответы на вопросы:

1. Шлейфы ПС запотолочном простанстве и на подвестном в один шлейн надо проектировать или в разные? (Не смог найти в СП5 описание, сам думаю, если использовать в запотолочном простансте с датчиком УШК-01, то можно в один, а так лучше в два шлейфа)

2. ИПР от проема двери вправо и влево на сколько можно отступать, можно от выхода на 1.5м влево, или на 15 см или и т.д

3. В запотолочном пространстве требуется установка датчиков дымовых или можно не ставить? (если расчетать объем горючей массы на 1 м КЛ и расчет удовлетворяет условиям то не ставим, во всех других случаях ставим, если не можем посчитать)

4. Для помещений категории А, используем БРШС, датчики дымовые должны использовать с маркировкой ia, или можно обычные, чем регламентируются.

5. какие лучше использовать датчики ПС для высоких помещений с открытыми зонами с категорией А?


[27.07.2016 20:39:53]
 Пожалуйста, не называйте извещатель датчиком. Он - извещатель. И это принципиально.

1. Я делаю запотолочные отдельным шлейфом. Не помню откуда так повелось, но меня в 2004м так научили.

2. ИпР ставьте где хотите, главное чтобы рядом ничего не мешало и нго было видно

3. Считайте горючку. Менее 1.5л/п.м. можно не ставить (или если там одиночные линии освещения только)

5. Пламени


[27.07.2016 20:50:00]
 1. В НПБ было требование делать пространство над фальшпотолком и под фальшполом в отдельном шлейфе. В СП5 уже нет.


[27.07.2016 22:46:50]
 
Цитата fartikkk 27.07.2016 14:51:23
1. Шлейфы ПС запотолочном простанстве и на подвестном в один шлейн надо проектировать или в разные? (Не смог найти в СП5 описание, сам думаю, если использовать в запотолочном простансте с датчиком УШК-01, то можно в один, а так лучше в два шлейфа)
--Конец цитаты------
Цитата adgernaut 27.07.2016 20:50:00
В СП5 уже нет.
--Конец цитаты------
как вы СП5 читаете?
http://bolid.ru/files/551/729/h_2722...
13.3.11


[27.07.2016 22:48:29]
 Опыт – самый плохой учитель; он предлагает контрольную прежде урока.

Странно, что не нашлось желающих дочитать СП5

1.)
13.3.11. При расстановке пожарных извещателей под фальшполом, над фальшпотолком и в других
недоступных для просмотра местах должна быть обеспечена возможность определения места
расположения сработавшего извещателя (например, они должны быть адресными или адресуемыми, то
есть иметь адресное устройство, либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации,
либо должны иметь выносную оптическую индикацию и т.п.). Конструкция перекрытий фальшпола и
фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания.

2) Приложение Н плюс 13.13. Ручные пожарные извещатели
Там всего 3 пункта про 50м и 0,75м

3) Понимаем, что таблицу А2 невозможно осилить, но давайте по существу.
Подводные камни есть. В общем случае, считайте правильно кабели, особенно обратите внимание на неНГ, на изоляцию воздуховодов и на сам материал потолка

4) Тут в двух словах не описать. В рунете материала достаточно - надо читать.
В кратце, кат.А = взрывозащищенное оборудование.
Основных типов два.
1. iA = iA барьер и iA датчики
2. d = датчики d и кабели в мет. трубах или бронированные.

Раз уж Вы поставили iA барьер, то остается только iA датчики

5) Пламени, дымовые линейные, газовые - и их комбинация


[28.07.2016 7:02:10]
 Позволю себе немного поправить ошибочное для многих суждение.
Взрывозащищенное оборудование никак не зависит от категории помещения по ВПиПО, а зависит от класса зоны по ПУЭ.
Давайте уже выражаться грамотно, а то очень многие эти понятия путают.


[28.07.2016 9:00:29]
 как вы СП5 читаете?
http://bolid.ru/files/551/729/h_2722...
13.3.11

Все верно - при наличии ВУОС можно выполнять не самостоятельным. К сожалению сейчас с телефона - не удобно гуглить НПБ


[28.07.2016 10:36:30]
 
Цитата Surveyor Andrey 28.07.2016 7:02:10
Позволю себе немного поправить ошибочное для многих суждение.
Взрывозащищенное оборудование никак не зависит от категории помещения по ВПиПО, а зависит от класса зоны по ПУЭ.
Давайте уже выражаться грамотно, а то очень многие эти понятия путают.
--Конец цитаты------

Есть и остальные немаловажные критерии - вещество, находящееся в помещении (категория смеси) и температура самовоспламенения.


[28.07.2016 10:50:44]
 Ну вот, как и говорил "Тут в двух словах не описать"
Сократил цепочку до "кат.А = взрывозащищенное оборудование" и сразу диспут подняли.


[28.07.2016 11:18:32]
 Пока только уточнения )))


[28.07.2016 12:18:08]
 Viss, не нужно обманывать себя и других. В этой цепочке нет места категории ВПиПО вообще.


[28.07.2016 12:44:47]
 "Viss, не нужно обманывать себя и других. В этой цепочке нет места категории ВПиПО вообще." (с)

тема становится интересной


[31.07.2016 10:39:40]
 >>> 1. Шлейфы ПС запотолочном простанстве и на подвестном в один шлейн надо проектировать или в разные? (Не смог найти в СП5 описание, сам думаю, если использовать в запотолочном простансте с датчиком УШК-01, то можно в один, а так лучше в два шлейфа)

Я считаю, что под фразой "подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации" в п.13.3.11 СП5.13130.2009 имеется ввиду подключение каждого извещателя в свой шлейф (1 извещатель = 1 шлейф), поскольку подключение большого количества извещателей в один запотолочный шлейф возможность точного определения места расположения сработавшего извещателя не обеспечивает.
На практике применять такой вариант не доводилось.


[31.07.2016 15:45:55]
 Дмитрий К®
Согласен.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Подскажите ответы на вопросы по монтажу и проектированию ПС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.