 Здравствуйте! Прошу, подскажите, как быть:
В п. 13.3.6 СП5 сказано, что "...расстояние от извещателей до...электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м".
Офисное помещение в офисном здании. Потолок весь занят светильниками. Длинные дизайнерские сведодиодные светильники как-бы разлиновывают все пространство потолка.
1. Заменить дымовые точечные на пламени?
2. Уговорить заказчика не ставить светильники до сдачи объекта?
3. ?


[20.07.2016 10:41:33]
 http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp...
что-то по Вашему вопросу есть здесь


[20.07.2016 11:10:27]
 AlexZh ®, там даже два ответа идентичных по этому вопросу.


[20.07.2016 11:25:48]
 Только эти ответы от ВНИИПО как отписки не более. Я конкретно задавал вопрос по расстановке извещателей в школе. Указал марку извещателя, но ответ идентичный как и ответ выше в их перечне ответов.
Установлен конкретный датчик ДИП-34А-01-02 с электромагнитной совместимости извещателя соответствующей требованиям по 3 группе устойчивости, а ответ как и для не защищенного датчика.


[20.07.2016 11:58:17]
 
Цитата Летчик Севрюгов 20.07.2016 9:26:17
расстояние от извещателей до...электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м
--Конец цитаты------
Совершенно необоснованное требование, введено норматворцем, который не читал ГОСТ Р 53325.
Актуально только для фальсифицированных ИПДОТов.
Сертифицированный ИПДОТ должен работать без ложняков непосредственно в лампах дневного света, внутри куба, выложенного зеркальной фольгой.
Рис. 6. Куб с 4 лампами для проверки устойчивости извещателей к фоновой засветке
http://www.security-bridge.com/bibli...


[20.07.2016 14:49:09]
 По ссылке уважаемого AlexZh ® четвертый вопрос (точнее, ответ на него) как раз по теме:

"В п.13.3.6 СП 5.13130.2009 "...расстояние от извещателей до ближайших предметов и устройств, до электросветильников , в любом случае должно быть не менее 0,5 м." Можно рассматривать извещатель точечный как устройство? Какое минимальное расстояние должно быть между соседними извещателями?

Выполнение требования п. 13.3.6 СП5.13130.2009 к размещению пожарных извещателей на расстоянии не менее 0,5 м от светильников направлено на снижение уровня воздействия на извещатели создаваемой светильниками освещенности и электромагнитных помех, что снижает вероятность формирования извещателями ложного тревожного сигнала.
Отступление от данного требования в части снижения указанного расстояния может быть принято только в случае физической невозможности его реализации. При этом, в случае расположения извещателей на расстоянии менее 0,5 м от светильников следует, при необходимости, принять меры, ограничивающие влияние на извещатель электромагнитных помех, в частности, целесообразно применение для прокладки шлейфов пожарной сигнализации экранированных проводов.
Требования к максимальному расстоянию между извещателями регламентируются гл. 13 и 14 СП.5.13130.2009. Минимальное расстояние не нормируется."

Правда, не представляю, как к этому апеллировать при беседе с ГПН, ни печати, ни подписи под ответом нет, ссылки на какой-нибудь нормативный документ тоже, а переобуться им как два пальца.


[20.07.2016 15:48:04]
 Ув.Летчик, а рассмотрим вариант с линейными ПИДЛ, например есть маленькие Амур-МР у Аргуса на 5-40 м. Ставил их между светильниками,в Стрельце, все без проблем.


[20.07.2016 16:49:49]
 Joprst ® Если нужна печать как вариант самому написать во ВНИИПО и получите ответ с подписью. Если нужен второй ответ могу сбросить на электронку


[21.07.2016 14:11:46]
 Ув. Штепсель ®, ИПДЛ не прокатит, т.к. помещения совсем маленькие 3х4 метра, плюс мебель и моторизированный экран для проектора.
Ув. Бонд ®, "Если нужен второй ответ могу сбросить на электронку" - сбросте и мне.


[21.07.2016 14:47:37]
 а на стенах тоже светилльники?
"14.3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под пере-
крытием.
При невозможности установки извещателей непосредственно на пере-
крытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях.
При установке точечных извещателей на перекрытии их следует разме-
щать на расстоянии не менее 0,1 м от стен.
При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на
расстоянии не менее 0,5 м от угла стен и на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия".


[21.07.2016 15:05:59]
 https://cloud.mail.ru/public/DEBX/Cb...


[22.07.2016 15:25:16]
 Ув. bvv ®, не получится, т.к.
на стене "до 0,3 м от перекрытия", а на перекрытии уже светильник.


[22.07.2016 15:50:28]
 Ну тогда вешайте на тросах...


[22.07.2016 18:34:27]
 
Цитата bvv 21.07.2016 14:47:37
При установке точечных извещателей на перекрытии их следует размещать на расстоянии не менее 0,1 м от стен.
--Конец цитаты------
а это откуда?


[22.07.2016 20:52:01]
 НПБ. В СП 5 вымарали эту фразу про 0.1


[23.07.2016 1:05:09]
 
Цитата adgernaut 22.07.2016 20:52:01
В СП 5 вымарали эту фразу про 0.1
--Конец цитаты------
На каком основании? С чего вдруг у нас углы стали продуваться ?


[23.07.2016 13:52:05]
 Ну накосячили, в новом проекте СП5 её вернули.


[23.07.2016 16:02:54]
 А где он "новый проект СП5"? Вот уж где косяков будет...


[25.07.2016 9:23:30]
 Ну тогда вешайте на тросах...
Ниже потолка на 0,5, как раз под носом у людей.


[28.07.2016 16:29:26]
 А не вариант опустить светильники на тросах, так чтобы выдерживалось 0.5 до извещателей?


[28.07.2016 16:38:18]
 Так к слову, в г. Воронеж есть обувной магазин, где есть обувные стеллажи расположены до потолка и они при этом стоят у стены.
Также светильники расположенные в шахматном порядке, из-за этого некоторые ПИ извещатели висят, утрированно говоря, на краю ламп. Магазин работает, по крайне мере с 2012 года.


[01.08.2016 7:40:46]
 Ув. Александр_аск ®, конструкция светильников - врезная в потолок.
Если их все-же опустить на 0,5 м, людям придется ходить в этом помещении пригнувшись.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Некуда ставить ИПД      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.