Искробезопасная электрическая цепь. Проводка.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.07.2016 10:28:58]
 И снова здравствуйте, коллеги. В ГОСТ 30852.13-2002 есть такие пункты:

"В дополнение к требованиям 9.1.1 кабели как во взрывоопасной зоне, так и вне ее должны отвечать одному из следующих требований:
a) кабели искробезопасных электрических цепей должны быть отделены от всех кабелей искроопасных цепей;
b) кабели искробезопасных электрических цепей должны быть проложены так, чтобы исключить возможность их механического повреждения;
c) кабели искробезопасных или искроопасных электрических цепей должны быть бронированными, заключенными в металлическую оболочку или экранированными.

Проводники искробезопасных и искроопасных электрических цепей не должны размещаться в одном и том же кабеле.

Проводники искробезопасных и искроопасных электрических цепей в одном и том же пучке или канале должны быть отделены промежуточным слоем изоляционного материала или заземленной металлической перегородкой. Никакого разделения не требуется, если для искробезопасных или искроопасных цепей используют металлические оболочки или экраны."

Значит ли это, что при применении оборудования с взрывозащитой "искробезопасная электрическая цепь" кабель необходимо прокладывать в металлорукаве, причём каждый кабель - в своём? Или нужна стальная труба?


[14.07.2016 12:59:05]
 не значит. при искробезопасной цепи способ прокладки -- любой. даже открыто, если нет угрозы механического повреждения


[14.07.2016 12:59:13]
 не значит. при искробезопасной цепи способ прокладки -- любой. даже открыто, если нет угрозы механического повреждения
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Искробезопасная электрическая цепь. Проводка.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.