Деревянное крыльцо здания 2 степени огнестойкости

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.07.2016 15:58:55]
 Добрый день! Хотелось бы услышать мнение специалистов по ситуации, которая сложилась у меня с инспектором ведомственного пожарного надзора. Уважаемый инспектор выписал предписание в котором требует демонтировать деревянные крыльца из дерева в одноэтажных зданиях 2 степени огнестойкости. Мотивирует он это тем, что на путях эвакуации запрещено использовать горючие материалы. Мои доводы о том что это не является путем эвакуации исходя из определения его не устроили. Помимо этого по телефону что-то говорил про противопожарные разрывы между, мол это горючая конструкция. Скажите насколько правомерны требования?


[11.07.2016 5:03:46]
 Сслки укажите пожалуйста на предписание...


[11.07.2016 13:11:35]
 Конечно, инспектор неправ...
Эвакуационный выход - выход непосредственно наружу на прилегающую территорию. ТО есть, за габариты здания.
Путь эвакуации - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу.
Крыльцо является наружным архитектурным элементом на перепаде высот прилегающей территории.

Но, блин! история старая! аналог обсуждался лет восемь назад. Но тогда было очень высокое крыльцо, и инспектор приравнивал его к лестнице 3-го типа (хотя, с первого этажа такого быть не может).

А, вот, по вопросу выступающей горючей конструкции на фасаде...это - да. В требованиях к противопожарным расстояниям такая норма есть.


[11.07.2016 13:17:48]
 Если у Вас крыльцо=помещение с дверью наружу, логика есть.
Если у Вам крыльцо=навес от осадков, логики нет.

Если термин крыльцо обозначает помещение, то Вы должны обеспечить отделку с надлежащими показателями.


[11.07.2016 18:16:58]
 пунк в предписании можно оспорить поскольку составлен неверно, я бы на табл.22 №123-ФЗ сослался.. не может быть конструкция здания С0 с горючими материалами даже с навесом


[11.07.2016 20:41:55]
 Крыльцо это просто лестница с навесом, к пути эвакуации это не относится, хотя насколько я помню из определения следует что путь эвакуации это путь ведущий непосредственно наружу, то есть за пределы здания и ограничивается выходом, либо в безопасную зону. Про безопасную зону я как понимаю он и делает упор в предписании, мол вышел на крыльцо и сгорел) Еще в телефонном разговоре он упомянул про противопожарные расстояния ! уместно ли это вообще? противопожарные расстояния нормируются же только для зданий и сооружений!


[11.07.2016 20:49:03]
 morozofkk, разве крыльцо можно считать строительной конструкцией здания?


[11.07.2016 21:04:22]
 разве крыльцо можно считать строительной конструкцией здания?

Конечно, как и козырьки, навесы...всё это - выступающие конструкции фасада здания.

Вы, лучше, расскажите, что это за "одноэтажное здание II степени огнестойкости"?
Вполне возможно, что так его построили..., а нормы допускают IV степени С2 класса...
И что там с разрывом, через 6 метров другое здание?


[11.07.2016 23:15:50]
 Крюгер, это административное кирпичное одноэтажное здание, крыльцо было пристроено после проекта, хоз. способом. Предполагаю что как раз 2 степень огнестойкости, но вопрос то не в этом. Если смотреть табл. 22 ФЗ 123 то к какому виду строительных конструкций , рассматриваемых в таблице отнести крыльцо? Что то я окончательно запутался. А про разрыв это инспектор ерунду сказал, имея ввиду что разрыв не соблюден между зданием и деревянным крыльцом


[12.07.2016 7:52:45]
 В таблице 21 даны пределы огнестойкости конструкций ЗДАНИЯ.

Всё, что находится за линией фасада - будет считаться навесными, приставными, либо пристроенными элементами. К конструкциям ЗДАНИЯ отношения не имеют. Поэтому в табл. 21 не найдете.
Все наружные элементы будут оказывать влияние только на класс конструктивной пожарной опасности наружных ненесущих стен с внешней стороны. А это таблица 22.
Если, каким-то чудом, у вас здание С0 (К0)... то, как справедливо указывал morozofkk ®, горючее крыльцо не пройдет...



[12.07.2016 8:21:59]
 Ну я и говорил про таблицу 22 , там же не указаны требования к классу пожарной опасности приставных/пристроенных/навесных элементов. Там речь идет о стенах , элементах конструкций здания и т.д. P.S.Каким образом определить класс конструктивной пожарной опасности здания ?


[12.07.2016 8:26:33]
 Зато там указан класс наружных стен с внешней стороны (именно в этом месте у вас имеется горючий элемент).

Каким образом определить класс конструктивной пожарной опасности здания ?
По СП 2.13130-2012 при помощи специалиста по пожарной безопасности.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 