Какой максимальный уклон можно делать для лестницы 3 типа? 2:1 или 1:1?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
МаксАрхитектор ®

[09.07.2016 13:28:11]
 Проект общественного здания (танцевальная студия), 2 этажа (Этажи по 400м2). Первый эвакуационный выход с зала на 2 этаже по открытой лестнице (2 типа). Второй эвакуационный выход - через наружную лестницу (3 типа).
Какой максимальный уклон можно делать для лестницы 3 типа? 2:1 или 1:1? Если 2:1, то подступёнок 400 мм, проступь 200 мм?
С одной стороны:
СП 1.13130.2009 4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.....
С другой стороны:
СП 1.13130.2009 6.1.16 В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.: 70 - для зданий I и II степеней огнестойкости; 50 - для зданий III степени огнестойкости; Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м.
СП 118.13330.2012 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 6.12* В качестве второго эвакуационного выхода в зданиях всех степеней
огнестойкости во всех климатических зонах допускается предусматривать наружные открытые лестницы (лестницы 3-го типа) с уклоном не более 2:1.
Лестницы 3-го типа, используемые для эвакуации со второго этажа в зданиях ДОО (кроме зданий ДОО, школ и школ-интернатов для детей с
нарушениями физического и умственного развития, стационаров лечебных учреждений), следует предусматривать с уклоном не более 1:1....


[12.07.2016 10:24:36]
 
Ув. МаксАрхитектор ®

СП1 п. 4.4.2 говорит о том “как правило” (1:1)

СП 1 п. 6.1.16 уточняет случаи.
И разрешает уклон в 60 градусов (1:2), не более !).

В этом случае ширина сплошных проступей - не менее 0,2 м.
МаксАрхитектор ®

[12.07.2016 11:47:06]
 Andorra1 ®
Спасибо!


[12.07.2016 12:10:25]
 Ув. МаксАрхитектор ®

Не за что...
Поправка:
И разрешает уклон в 60 градусов (2:1)
МаксАрхитектор ®

[13.07.2016 0:07:28]
 Andorra1 ®
Можете высказаться насчёт возможности сделать антресоль-балкон для звукорежиссёра над открытой эвакуационной лестницей (2 типа) в этом же здании?
Вот ссылка обсуждений http://www.0-1.ru/discuss/default.as...,7055475#end
  Дискусия закрыта