Разъяснение по п 4.8 СП 4.13130.2013

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Сима ®

[08.07.2016 9:04:22]
 Добрый день!

Буду очень благодарна, если кто-нибудь сможет дать разъяснение по п. 4.8 СП 4.13130.2013, а именно по словам: "в береговой полосе шириной 100 км". К каким водным объектам применяется такая ширина береговой полосы, если в водном кодексе РФ указано, что "Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров..."?


[11.07.2016 14:54:38]
 Это относится к морям и океанам.


[12.07.2016 10:51:51]
 Ув. Andorra1!
Спасибо огромное за ответ! Вопрос возник в связи с тем, что Салехардская экспертиза пишет нам замечания по каждому объекту в ЯНАО с требованием увеличить противопожарные расстояния и ссылается на этот пункт. Будем думать, где именно мы попадаем))
Ещё раз спасибо!


[12.07.2016 11:17:08]
 интересно, при чем тут противопожарные расстояния и береговая полоса? как они связаны друг с другом?


[12.07.2016 11:32:13]
 Там не только береговая полоса, но и горные хребты - скорее всего скорость ветра больше.


[12.07.2016 12:07:36]
 Ув. Асашай ®

Противопожарные расстояния зависят от многого.

К примеру, для иллюстрации общие случаи:
- от огнестойкости здания (I или V степень). (п.4.6 СП4)
- от класса конструктивной пожарной опасности (С0). (п.4.6 СП4)
- от категории пожарной опасности здания (А –Д).

Более экзотические случаи:
-от наличия АУПТ в здании, расстояния уменьшаются…. (п.4.6 СП4)

И совсем экзотические для континентальной России:
- учитываются ЦУНАМИ (или учитывается полоса шириной в 100 км, или прятаться за горный хребет) расстояния увеличиваются в этой полосе…. (п.4.8 СП4).

Для сейсмики тоже важны расстояния:
- в сейсмических районах увеличивается расстояние между зданиями. (п.4.7 СП4)

На островах Итуруп и Кунашир я это учитываю..

Иллюстрация:
4.6 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения.

4.7 В районах с сейсмичностью 9 и выше баллов противопожарные расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IV и V степеней огнестойкости следует увеличивать на 20%.

4.8 Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до объектов защиты IV и V степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 км или до ближайшего горного хребта в климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и IIБ следует увеличивать на 25%.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Разъяснение по п 4.8 СП 4.13130.2013      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.