 Доброго времени суток! Имеется отдельно стоящее одноэтажное здание построенное из кирпича, в котором находятся 5 складов с отдельным входом с улицы в каждый. Склады разделены перегородкой в полкирпича, площадь каждого 30 кв.м. Категория В-3, В-4. Пожарного крана в радиусе 100 метров нет. Сколько требуется огнетушителей? В каждый склад по два ОУ-3? А пожарного щита хватит одного? Если да, то где его размещать?


[07.07.2016 23:47:29]
 По одному огнетушителю на помещение(на выбор ОУ-3,или ОП-4)в зависимости от класса пожара(не указано).Один пож.щит на территории(ЩП-А или ЩП-Е).Размещение -смекалка и интуиция Вам подскажет.


[08.07.2016 5:52:59]
 Спасибо за ответ! А чем обосновать данное решение? В Приложении 1 к ППР 390 указано, что необходимо 2 огнетушителя ОУ-3 (категория пожара А и Е) для площади до 400 кв.м. Означает ли это, что 2 огнетушителя (в данном случае) это минимум, установленный законом?


[08.07.2016 8:54:41]
 В продолжение темы, может кому будет интересно, связался с местным представителем ГПН и он сказал, что должно быть минимум два огнетушителя в каждом складе (в моем случае) согласно Приложению 1 ППР390, а вот щит действительно можно разместить на улице в единичном экземпляре.


[08.07.2016 13:26:36]
 ГПН-щик прав.
Обратите внимание, в ППР как сказано:
"Нормы оснащения ЗДАНИЙ, сооружений, строений и территорий пожарными щитами",
"Нормы оснащения ПОМЕЩЕНИЙ ручными огнетушителями"
т.е. щит - один на все здание, а огнетушители - по нормам в каждое помещение.


[08.07.2016 15:26:33]
 п.468 ППР 390-два огнетушителя на этаж, все остальные случаи п.463 и приложение 1 от предельной защищаемой площади огнетушителя.


[08.07.2016 21:47:28]
 Уважаемые,пункт 468 ППР для общественных зданий,а у Вас складские помещения,соответственно складское здание.Произведите расчет огнетушителей согласно и с учетом пункта 465 ППР,и у Вас больше одного огнетушителя на помещение не получится(площадь маленькая).Есть пять помещений,значит пять огнетушителей.
Не обижайтесь на местного ГПН-щика,с такими людьми теперь работаем.... А считать его научить надо.Произведите расчет,и в рамках оказания консультационной помощи ему на проверку.Возражения в письменной форме.


[11.07.2016 6:13:46]
 Да, похоже ГПН-щик всё-таки не прав.. Нигде ведь не написано, что должно быть минимум два огнетушителя в производственных и складских помещениях. Хорошо бы было если бы МЧС сделало какое-нибудь официальное пояснительное письмо по этому поводу, это упростило бы работу и самим пожарным инспекторам.


[13.07.2016 12:32:03]
 Есть ещё вопрос по теме: как следует понимать пункт №481 ППР 390 "Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий (организаций) на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты."? Пожарный щит не устанавливается при наличии ВППВ и АУПТ? А если есть АУПТ, а пожарного крана нет, то надо ставить щит? А при наличии наружного противопожарного источника щиты можно вообще не ставить ни на территории ни в помещениях?
FW

[14.07.2016 8:41:19]
 Зачем что-то ещё пояснять? Всё предельно ясно в ППР изложено. Плюс в СП указано, что при возможном разливе ГЖ на площади 10 м.кв. д.б. передвижные огнетушители.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Оснащение первичными средствами пожаротушения складов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.