ППК, ППКУ и шкафы управления: размещение без АУПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.07.2016 13:23:55]
 Можно ли размещать ППК, ППКУ и шкафы управления в помещениях, не защищенных АУПС (например в венткамерах)


[07.07.2016 13:29:23]
 13.14.5 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений.

В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.


Шкафы управления дымоудалением (размещаем в венткамере), шкафы управления пожаротушением (размещаем в насосной станции) - это тоже приборы управления? Тогда получается данные помещения надо защищать охранной и пожарной сигнализацией?


[07.07.2016 15:14:49]
 Вопрос интересный :)

Что ППК Сигнал-20П и даже контроллер С2000-КДЛ надо размещать в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала это и так понятно.
При размещении вне мест с круглосуточным пребыванием дежурного персонала данные помещения надо защищать пожарной и охранной сигнализацией. В качестве охранной сигнализации берем СМК на шкаф.
А вот как быть со шкафами управления, которые размещаются в технических помещениях, не подлежащих защите автоматическими установками пожарной сигнализации!? Шкаф управления согласно ГОСТ Р 53325-2012 является прибором управления? Если да, то получается что все венткамеры и насосные станции надо защищать пожаркой.


[08.07.2016 9:11:53]
 >>>>В качестве охранной сигнализации берем СМК на шкаф.>>>>
Какой шкаф? сказано же "помещение"


[08.07.2016 9:36:58]
 Что ППК Сигнал-20П и даже контроллер С2000-КДЛ надо размещать в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала это и так понятно.

И сразу становится понятно что принцип распределённой, адресной системы нужно зарыть поглубже и вернуться к старым добрым ППК-2 и УОТС-1-1.


[08.07.2016 10:29:12]
 Фиг с ними с классическими ППК.

ШКП-45 (для управления насосами и вентиляторами ДУ) тоже надо размешать в помещении с АУПС?
koks ®

[08.07.2016 10:35:58]
 23. На объектах запрещается:
....
б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;


Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70170244/#ixzz...


[08.07.2016 10:49:16]
 
Цитата koks 08.07.2016 10:35:58
23. На объектах запрещается:
....
б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
--Конец цитаты------

В венткамерах и насосные станциях не организуем производственные участки, а также не храним (складируем) продукцию и оборудование.
koks ®

[08.07.2016 13:12:43]
 Sege ® больше запретов нет
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ППК, ППКУ и шкафы управления: размещение без АУПС      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.