Использование кровельной панели в качестве противопожарной преграды

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
gsg ®

[06.07.2016 9:56:55]
 Уважаемые коллеги, можно ли использовать кровельную сэндвич-панель в качестве противопожарной преграды в покрытии встройки. Встройка и основное помещение пожароопасной категории.Сертификат на кровельную сэндвич-панель (обязательная сертификация)- RE.


[06.07.2016 14:22:08]
 Какие требования предъявляются к данной п/п преграде?


[06.07.2016 14:22:40]
 Какое требование норм Вы хотите обосновать?


[06.07.2016 14:32:58]
 А у этой кровельной панели верх и низ одинаковые по толщине металла, конструкции, окраске и т.д.?


[07.07.2016 8:04:22]
 FIRE_MAN ® Какое требование норм Вы хотите обосновать?
Пункт 6.2.10 СП 4.13130, помещение встройки(часть высоты здания)должно отделяется от помещения в которое эта встройка встроена противопожарными перегородками 1 типа и перекрытием 3 типа (REI45). Категория помещений В2 и В3. Кровельная панель имеет сертификат (обязательной сертификации) на RE.


[07.07.2016 12:21:42]
 1. встройка - это часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах части высоты или ширины производственного здания и выделенная противопожарными преградами.
Тут речь идет о противопожарной перегородке между двумя производственными помещениями, а не о встройке.

2. кровельная панель не сертифицирована по потере теплоизолирующей способности (I). В случае применения этой панели как будете доказывать, что она обеспечивает I45? Так что лучше для перегородок применить всетаки стеновые панели имеющие соответствующий сертификат.


[07.07.2016 12:34:16]
 GOR ®
Об этом и вопрос. С перегородками все ясно.
Помещение В3 высотой 6 м встроено в помещение большей высоты В2. Их необходимо отделить одно от другого.


[07.07.2016 13:06:12]
 Необходимо перекрытие с пределом огнестойкости REI45. Либо приведите к одной категории, и не отделяйте противопожарными преградами.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 