Замечание эксперта. Дренчерная завеса в тамбур-шлюзах

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.07.2016 6:34:20]
 Здравствуйте. Проектируем многоквартирный жилой дом из блок-секций переменной этажности. Согласно СП 10.13130.2009 имеем внутреннее пожаротушение в одну струю (16 этажей) с расходом 2,6 л/с. Замечание эксперта: в тамбур-шлюзах незадымляемых лестничных клеток типа Н3 требуется устройство дренчерных завес (п. 5.3.2.7 СП 5.13130.2009).
Мой ответ: Согласно Таблицы А.1 п.6.1 и п.6.2 СП 5.13130.2009 автоматическое пожаротушение нашему жилому зданию не требуется, соответственно п. 5.3.2.7 СП 5.1310.2009 не подходит.
Эксперт замечание не снял. Вопрос - прав эксперт и нужно ставить дренчерные завесы или можно отписаться?


[05.07.2016 7:38:20]
 "5.3.2.7 Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами..."
В противопожарных преградах - да.

Но в вашем случае это не противопожарная преграда.
"Н3 - лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха."
О противопожарной преграде - ни слова.

"1. Противопожарные преграды в зависимости от способа предотвращения распространения опасных факторов пожара подразделяются на следующие типы:
1) противопожарные стены;
2) противопожарные перегородки;
3) противопожарные перекрытия;
4) противопожарные разрывы;
5) противопожарные занавесы, шторы и экраны;
6) противопожарные водяные завесы;
7) противопожарные минерализованные полосы."


[05.07.2016 8:06:46]
 ув. Захаровна ®, а где такая экспертиза, опять Челябинск?


[05.07.2016 8:21:08]
 Нет, не Челябинск, Южно-Сахалинск.
Сергей Субачев ®, спасибо


[05.07.2016 8:51:14]
 да, челябинские экспертиза и проектировщики настолько суровы... один вопрос после них, смеяться или плакать? хотя всего раз столкнулся.


[05.07.2016 10:14:01]
 Можно апеллировать довольно просто: водяные завесы по ФЗ-123 - это противопожарные преграды. СП5 не может регламентировать размещение противопожарных преград, поскольку распространяется только на проектирование автоматических установок. Противопожарные преграды прописаны в СП4. Соответственно данный пункт СП5 не может трактоваться как безусловное требование, и рассматривается только совместно с требованиями СП4.


[05.07.2016 12:07:31]
 Sdn ®, спасибо


[05.07.2016 12:28:11]
 Sdn ®, не успела отправить предложенный Вами ответ, как ГИП сообщил, что эксперт снял вопрос, сказал, что он "уже увидел и вопрос снимаю". Видимо, здесь и увидел. Спасибо еще раз


[05.07.2016 12:37:16]
 А эксперт, кстати, из Москвы. Я ошиблась про Южно-Сахалинск
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Замечание эксперта. Дренчерная завеса в тамбур-шлюзах      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.