Как подобрать кабель питания электромагнитного замка?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.07.2016 16:23:30]
 Какое необходимо брать сечение? если расстояние от блока питания до замка 20 м, а есть два замка с длиной кабеля около 48м.
замок - 12В, 0,6А


[04.07.2016 17:25:22]
 http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
а если на глазок - 0.75 хватит


[04.07.2016 17:44:28]
 IDok ®. спасибо подскажите. какое значение падения напряжения критично для замка?


[04.07.2016 18:37:33]
 
Цитата Молот 04.07.2016 17:44:28
какое значение падения напряжения критично для замка?
--Конец цитаты------
Кто же Вам это скажет? Смотрите диапазон рабочих напряжений вашего замка.
Сопротивление вашего замка 20 Ом, если 10% заложить на потери, то на провода не более 2 Ом (1 + 1 Ом).


[04.07.2016 18:45:22]
 смотрите паспорт. как правило - 10-15В рабочие напряжения ну или 10% от 12В
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Как подобрать кабель питания электромагнитного замка?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.