Звуковые оповещатели с защитой "искробезопасная электрическая цепь"

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[04.07.2016 11:07:50]
 Здравствуйте, коллеги. Снова требуется помощь с выбором оборудования. А именно - требуется подобрать звуковые оповещатели и светоуказатели "Выход" с защитой "искробезопасная электрическая цепь". Желательно такие, чтобы можно было подключать по несколько штук одним шлейфом к общему барьеру искрозащиты (ибо помещение имеет немалые размеры, и тянуть к каждому отдельному оповещателю свой кабель на мой взгляд будет неправильно)


[04.07.2016 12:19:54]
 Обычно, если не всегда, оповещатели имеют взрывозащиту типа d, ибо для питания извещателей нужен ток, значительно превышающий питание извещателей с искробезопасной цепью. В искробезопасной цепи ток очень ограничен, поэтому применение оповещателей с искробезопасной цепью становится нецелесообразным. Посмотрите на Эрвисте имеющиеся взрывозащищенные оповещатели.


[04.07.2016 12:24:41]
 Я задал на Эрвисте данный вопрос, и сейчас жду, что они ответят. Как минимум один речевой оповещатель с данным типом взрывозащиты у них точно есть. А тип d мне не подойдёт, потому как оборудовать нужно зону, в которой взрывоопасные концентрации пыли возникают в процессе работы оборудования, т. е. данная концентрация присутствует постоянно


[04.07.2016 13:28:08]
 Surveyor Andrey® прав. Или один очень тихий оповещатель на цепь или цепь не искробезопасная. Нельзя передать приличную мощность на оповещение током неспособным дать искрение.


[04.07.2016 13:32:12]
 Вот что интересно - нашёл звуковой оповещатель (Шмель-12 (Ex), 95дБ), а вот светоуказатель "Выход" найти не могу. Я полагал, что как раз с ними проблем не возникнет.
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда для выполнения требуемой задачи просто не было нужного оборудования?


[04.07.2016 18:48:22]
 вот посмотрите, что кроме искробезопасной электроцепи можно применить в качестве вида взрывозащиты во взрывоопасных зонах
http://SSMaker.ru/6b7567d5/


[04.07.2016 20:38:32]
 Табло
http://www.smd-tlt.ru/group-sfera.html


[05.07.2016 7:34:03]
 У производителя найденного Вами "Шмеля-12" в комплекте устройства УПКОП 135-1-2П есть световое табло ТС с видом взрывозащита ia. Надпись-любая.


[05.07.2016 7:46:00]
 @пцсд "вот посмотрите, что кроме искробезопасной электроцепи можно применить в качестве вида взрывозащиты во взрывоопасных зонах"

А что это за учебное пособие? Мне интересно как для уровня взрывозащиты 1 может применяться вид взрывозащиты "e" (повышенная надежность против взрыва)


[05.07.2016 10:59:20]
 пцсд ® - тоже любопытно - что это за пособие. В помещениях у меня группа В-II по ПУЭ, что по ГОСТ Р 51330.9-99 соответствует зоне 0 класса, если я правильно понимаю (в данном госте речь идёт о газе, а не о пыли), а согласно ГОСТ Р 51330.13-99 в зонах данного класса применим только тип защиты "искробезопасная электрическая цепь" ia и специальный s, сконструированный специально для зоны класса 0.


[05.07.2016 11:10:58]
 что-то Вы уже сами путаться начинаете)
В-II - это не группа, а класс зоны (ну эт ладно)
что соответствует не классу 0, а классу 20 или может быть 21


[05.07.2016 11:11:05]
 Таблица взята из ГОСТ IEC 60079-14-2011 "Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок". Этот межгосударственный стандарт входит в перечень к ТР ТС 012/2011.


[05.07.2016 12:15:12]
 Сергей Субачев, кзона класса 0 по ГОСТ Р 51330.9-99 - это зона, в которой взрывоопасные газовые смеси присутствуют постоянно или в течении длительного промежутка времени, а в ГОСТ Р 51330.13-99 чётко прописано, какое оборудование можно ставить в данной зоне. Кроме того в руководствах пользования на используемое оборудование ссылаются на данные ГОСТы или на ПУЭ. В ФЗ-123 есть даётся определение классов 20 и 21, но нигде не сказано, какое оборудование применять в помещениях, относящихся к данным классам, и в самих руководствах на оборудование ссылок на ФЗ-123 нет. Потому , думается мне, в данном случае не возбраняется пользоваться вышеуказанными ГОСТами и ПУЭ


[05.07.2016 12:33:46]
 Правильно. Про выбор оборудования я ничего не говорил. Я только лишь поправил, что В-II соответствует 20 или 21, а не 0.


[05.07.2016 19:07:58]
 Сергей Субачев, по поводу "е" - не надо путать уровень взрывозащиты (2) и вид взрывозащиты: это разные вещи:
е - вид взрывозащиты электрооборудования, использующий дополнительные меры против возможного повышения температуры, а также возникновения дуговых разрядов и искрения в нормальном или в указанном аварийном режиме работы.


[05.07.2016 19:16:44]
 а по поводу применения видов взрывозащиты смотрите на 28 странице http://tk403.ru/pdf/pdf_nats/RU.1.19...


[05.07.2016 19:20:47]
 что касаемо госта ГОСТ Р 51330.13-99, то он отменен в связи с вводом в действие ГОСТ 30852.13-2002


[05.07.2016 20:24:30]
 пцсд, я их и не путаю, знаю что это такое, преподавал несколько лет. Я писал: Мне интересно как для уровня взрывозащиты 1 может применяться вид взрывозащиты "e".

2 - Электрооборудование повышенной надежности против взрыва – взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальном режиме работы.

1 - Взрывобезопасное электрооборудование – взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений средств взрывозащиты.

[см. Учебно-методические материалы... на http://www.mars-pb.ru/index.php/publ...

Видимо раньше для вида "е" обспечение взрывозащиты предусматривалось только при нормальном режиме, а в последних стандартах наверно требования несколько расширили в том числе и на "некоторые аварийные режимы". Поэтому раньше вид "е" мог обеспечить только уровень 2, не выше. А сейчас и 1 может. Ффух, разобрались. Расходимся )

Спасибо за участие.


[06.07.2016 10:47:13]
 Сломал голову, пытаясь продумать систему оповещения в данном помещении. Уважаемые форумчане, прошу вашего совета. Сейчас остановился на таком варианте - в помещении устанавливаются оповещатели Шмель-12 Ех. Данные оповещатели подключаются к С2000-КПБ через барьер искрозащиты АБИЗ-160 по 3 штуки на 1 барьер (выходной ток АБИЗа - 200 мА, ток потребления Шмеля - 63 мА, максимальный входной ток - 700 мА), барьеры и КПБ устанавливаются снаружи помещений в герметичном шкафу.


[06.07.2016 11:25:23]
 Данный барьер обеспечивает контроль линии после него на обрыв и КЗ?


[06.07.2016 11:53:59]
 Surveyor Andrey тоже обратил внимание на этот момент. Только что позвонил производителю и - нет, не обеспечивают. Вероятно, имеет смысл заменить его на УПКОП 135-1-2П, сейчас читаю паспорт на это издение (с заводом связаться не получается) судя по нему данное устройство может выдавать сигналы о обрыве и КЗ. Правда выходной ток у него равен 171 мА, следовательно на 2 устройство можно повесить не более 2-х оповещателей.


[06.07.2016 12:03:09]
 АБИЗы видать только на промышленную сигнализацию и оповещение могут применяться.
УПКОП повсеместно применяется для пожарных систем, так что с ним все в порядке.