Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

АПС в помещении зернохранилища. Выбор оборудования.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.06.2016 12:04:43]
 Здравствуйте, товарищи. Помогите, пожалуйста, выбрать оборудование для помещения зернохранилища. Понятно, что в помещении присутствует зерновая пыль, следовательно оборудование должно быть взрывозащищённым. В данный момент рассматриваю следующие варианты - извещатели ИП 103-5/1-А3 ИБ(маркировка по взрывозащите 0ExiaIICT6х), подключаемый к приёмо-контрольному прибору через УПКОП 135-1-1 (находятся снаружи помещения в герметичном шкафу), или же термокабель PHSC-155-EPC, так же подключаемый к ППК через PIM 120. Минусы второго варианта - цена термокабеля и отсутствие информации по модулю PIM 120, что мешает выбрать место для его установки.
koks ®

[04.07.2016 10:13:29]
 Присмотрись к Извещателю пожарному тепловому многоточечному взрывозащищенному ИП 102-2Х2 (Addi-T)(вид взрывозащиты искробезопасная цепь ia) http://www.specsystem.ru/ip.shtml


[05.07.2016 12:04:42]
 Присмотрелся. Использую в помещениях с высокими потолками. В обычных, думается мне, и ИП 103-5/1-А3 ИБ будут прекрасно работать. Если я ошибаюсь - прошу меня поправить


[05.07.2016 19:37:55]
 что за обычные помещения?


[05.07.2016 20:14:11]
 1) уровень взрывозащиты 0 - самый безопасный
2) вид взрывозащиты iа - позволяет применять в любых взрывоопасных зонах
3) подгрумма С - тоже самая безопасная с наименьшим БЭМЗ
4) Т6 - самый безопасный температурный класс

защищенней не придумаешь


[05.07.2016 22:16:59]
 Вечный_студент ®, стесняюсь спросить, это какая же категория и класс зоны у этого склада с зерном? Если Вы туда решили взрывозащищенные ПИ установить. Неужели категория - Б, а класс зоны - 21 (по ПУЭ В-II).


[06.07.2016 10:09:33]
 KEA63 единственная информация, которой поделился заказчик - пыль присутствует во время работы оборудования (что, в принципе, логично - если пересыпать зерно, поднимется пыль). Следовательно по ПУЭ - В-II, по ГОСТ Р 51330.9-99 - зона класса 0, по ФЗ-123 класс зоны 20 или 21


[06.07.2016 10:10:28]
 koks ® обычные помещения - помещения с высотой потолка менее 9 метров, в них можно устанавливать обычные точечные тепловые извещатели.


[06.07.2016 10:11:31]
 пцсд ® Вы о ИП 103-5/1-А3 ИБ? Спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: АПС в помещении зернохранилища. Выбор оборудования.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.