Газовое пожаротушение в серверной

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 3 реплик


[28.06.2016 22:52:52]
 Добрый вечер. Натолкните на мысль как организовать газовое пожаротушение в серверной с подвесным потолком (армстронг), нужно ли в запотолочном пространстве тянуть трубопровод. Расстояние между потолками 700 мм. Можно ли как нибудь применить модули газового ПТ типа "Импульс".
FW ®

[29.06.2016 9:48:23]
 Видел трубы за потолком в серверной. Выведены только распылители. Сам модуль стоит в лестничной клетке, между подвалом и первым этажом.


[29.06.2016 11:02:09]
 От обычных систем газового пожаротушения модули "Импульс" отличаются меньшей номенклатурой сосудов и наличием системы самосрабатывания. Последнее скорее недостаток. Сомневаюсь, что ее можно назвать автоматическим пуском при отсутствии какого-либо сигнала о сработке на внешние устройства.

В СП5.13130, раздел 8, оснований для применения данных модулей непосредственно в помещении не наблюдается. Хотя я не специалист.

С целью избежать самосрабатывания, данные модули все равно придется выносить за пределы защищаемого помещения, а следовательно тянуть трубопроводы



[29.06.2016 11:12:42]
 Обычное газовое тушение - баллон(ы) стоит на полу, а от него выполнена трубная разводка вверх к потолку и за подвесной потолок. На "импульсах" удобно, что трубная разводка не нужна, но в Вашем случае неудобно что и к подвесному потолку крепить его нельзя, слишком тяжёлый, и за подвесной потолок убирать неудобно, тесно там. Он удобен там, где нет подвесных потолков.


[29.06.2016 12:09:07]
 Рустам74 ®, а как вы с этими модулями пункт 8.7.1 СП5.13130 выполнять будете?

8.7.1 Установка должна обеспечивать задержку выпуска ГОТВ в защищаемое помещение при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации из помещения людей, отключение вентиляции (кондиционирования и т.п.), закрытие заслонок (противопожарных клапанов и т.д.), но не менее 10 с от момента включения в помещении устройств оповещения об эвакуации.

модули срабатывают при 68 градусах сами, кто даст гарантию, что АУПТ в комнате сработает раньше?


[29.06.2016 20:16:40]
 У модулей "Импульс-20" есть автономный пуск по перегреву и есть обычный электропуск. Не используете автономный пуск и используете электропуск от нормального пожарного прибора с дымовыми извещателями. И никаких проблем. Выгода только в отсутствии трубной разводки - быстрее, проще и дешевле монтаж.


[29.06.2016 22:34:26]
 Александр81, а с чего это Вы решили что у Вас в серверной должна быть установка пожаротушения?


[29.06.2016 23:26:41]
 Билли Бонс, По нормам не нужна, помещение 18м2, Заказчик настаивает.


[29.06.2016 23:55:43]
 А раз по нормам не нужна, то почему Вы хотите сделать её по нормам? Это по меньшей мере не логично.


[30.06.2016 0:00:50]
 Билли Бонс ®
А для чего придумали нормы? Количество огнетушащего газа на глаз прикинуть


[30.06.2016 7:27:19]
 2 Рустам74 ®: Как вы планируете "не использовать" автономный пуск? посмотрите FAQ на сайте импульса, там явно написано, что он не отключается. Потому и говорю о несоответствии СП


[30.06.2016 7:46:10]
 Билли Бонс®
АУПТ можно не делать, но если делать, то обязательно по нормам. Наличие АУПТ и её сработка не позволяет заниматься ручным тушение пожара, поэтому нетушащая пожар установка ХУЖЕ, чем её полное отсутствие.

Joprst®
А когда порошковые Бураны используете, Вы как от автономного пуска избавляетесь? А когда газовые баллоны в защищаемом помещении ставите, то как предохранительный клапан блокируете? :)
Не требуется блокировать тепловой автономный пуск, его просто не учитываете. Он срабатывает только когда в помещении человек уже не может выжить.


[21.07.2016 1:23:21]
 Чтоб там не писали про порошок, какой он белый и пушистый, но серверам от него п-ц. Проверено!


[21.07.2016 6:45:32]
 В чем проблема тушения такого помещения? Ставите модуль в углу подальше от солнечных лучей и радиаторов отопления. От него прокладываете трубу за подвесным потолком. Опускаете газовые насадки под подвесной потолок и оставляете за подвесным потолком. Расчеты массы ГОТВ, а также диаметров отверстий насадков бесплатно делают организации, которые поставляют модули газового пожаротушения.
Сработка модулей должна осуществляться от пожарных извещателей установленных как под фальшпотолком, так и над ним.
Никаких сложностей быть вообще не должно.


[22.07.2016 14:55:47]
 Есть ли пожарная нагрузка между потолками?
Ну и по большому счету, при срабатывании АУГПТ плитки потолка разлетятся и газ поступит в межпотолочное пространство.
Мое мнение - тушить надо, но не будет ошибкой, если не заведете насадки между потолков.


[23.07.2016 1:12:52]
 
Цитата a126 22.07.2016 14:55:47
при срабатывании АУГПТ плитки потолка разлетятся и газ поступит в межпотолочное пространство.
--Конец цитаты------
Отнюдь! По результатам экспериментов с Новек-1230, амстронг не разлетается.
https://www.youtube.com/watch?v=tB_h...

Если только с СО2 или с инергеном может быть.


[23.07.2016 21:19:35]
 Видео не показатель. Уж очень лица у всех спокойные. Даже если плитки не разлетятся, газ за потолок попадет.
Просвятите по поводу клапана избыточного давления (КСИД), есть ли нормы, как и куда устанавливается? Обязательно ли учитывать в смете газоотсос?


[23.07.2016 22:38:41]
 
Цитата Александр81 23.07.2016 21:19:35
Видео не показатель. Уж очень лица у всех спокойные.
--Конец цитаты------
Отнюдь, как раз видео и есть показатель.
Вот еще видео с Новеком-1230, пуск газа в серверной "Пожтехники", здесь лица у всех веселые.
https://www.youtube.com/watch?v=EAAP...

Цитата Александр81 23.07.2016 21:19:35
по поводу клапана избыточного давления (КСИД)
--Конец цитаты------
Все зависит от огнетушащей концентрации, у Новека 4,2% и в серверной клапана не стоят, повышения давления практически не возникает.
Цитата Александр81 23.07.2016 21:19:35
Обязательно ли учитывать в смете газоотсос?
--Конец цитаты------
Александр81, для опасных для здоровья газов обязательно.
Для безопасного Новек-1230 (ФК-5-1-12) не обязательно.
А вообще, чтобы не дожидаться пуска газа, предложите заказчику поставить недорогой лазерный аспирационный извещатель VESDA VLQ-100.
http://firepro.ru/products/xtralis-v...
Он специально разработан для сверхраннего обнаружения признаков пожарной опасности в небольших серверных, базовых станциях сотовой связи и т.п. до 100 м кв. по площади.
Срабатывают в 100 раз раньше обычных дымовых, когда еще можно просто отключить неисправный блок.
Когда сработает ИПДОТ Вы уже в помещение не войдете.