[28.06.2016 12:35:49] | | Здравствуйте, просмотрел 87 постановление, но четкого понимания, что обязательно должно быть в составе проектной документации на стадии П, нет. Верно ли, что в раздел 9 тома ПБ2 (пожарная сигнализация) обязательными разделами на стадии П являются:
Пояснительная записка;
Спецификация;
Структурная схема.
А на стадии Р:
Схема электрического подключения;
Планы с размещением оборудования и прокладки кабелей;
Общие данные;
Кабельный журнал.
Благодарю за пояснения.
|
 |  |
 |
[29.06.2016 10:25:27] | | В общем все вы правильно описали, все что сверх - это по желанию экспертаили заказчика. Обычно дополнительные пожелания связаны с крупными и гос.объектами, для мелких достаточно того, что вы описали. Спецификация не обязательна, ее обычно федералы требуют. Не забудьте, что еще у вас должны расчеты храниться. |
 |  |
 |
[29.06.2016 18:41:20] | | На стадии П хорошо иметь планы с размещением оборудования и прокладки кабелей.
Иначе, как подсчитать материалы, метры, штуки.
Без этого не сделать обоснованно спецификацию.
А в принципе, нет требований в Постановлении по пожарной сигнализации, как и по СОУЭ и АУПТ.
Если переспорите экспертизу и заказчика можете ограничиться структурной схемой.
У нас и такие проекты проходили экспертизу.
Правда, когда человек уволился, автор безобразия, - никто не мог понять, и объяснить заказчику от куда взялось указанное количество приборов, извещателей и кабелей.
|
 |  |
 |
[30.06.2016 18:56:37] | | Без плана расположения оборудования ПД будет непонятной абсолютно. Формально не требуется, по факту - категорически обязательно, в упрощенном виде, без кабельных трасс и подробностей.
|
 |  |
 |
[21.07.2016 1:16:05] | | может не совсем в тему, но тоже про состав документации:
1. является ли расширение АПС и СОУЭ реконструкцией?
2. является ли добавление новых функций, например изменение типа оповещения, реконструкцией?
3. чем дополняется эксплуатационная документация на те участки где прошла реконструкция.
Я понимаю что все разделы проекта заново переписывать как-то не логично, но что нужно по минимуму? |
 |  |
 |
[21.07.2016 10:50:57] | | Noname14® [28.06.2016 12:35:49
Кроме перечисленного, в том числе и спецификации, иногда требуется ведомость объёмов работ.
Приложения копии лицензии на проектирование этого раздела.
Копии сертификатов на оборудование, материалы.
Кроме Схемы электрического подключения, конечно в идеале нужны схемы внешних соединений (как расключаются извещатели, соединяются между собой приборы).
За это монтажники и специалисты по обслуживанию будут благодарны неизмеримо…
|
 |  |
 |
[21.07.2016 11:13:52] | | Цитата Andorra1 21.07.2016 10:50:57 Кроме Схемы электрического подключения, конечно в идеале нужны схемы внешних соединений (как расключаются извещатели, соединяются между собой приборы).
За это монтажники и специалисты по обслуживанию будут благодарны неизмеримо… --Конец цитаты------
А если еще эскизы монтажа (оборудования, кабельных трасс и т.п.) - будет просто супер!!! )))) |
 |  |
 |
[21.07.2016 16:34:21] | | Ув. Virt ®
[21.07.2016 11:13:52]
Нет предела совершенства…
Тут полет мысли зависит от желания, понимания сознательности проектировщика….
Тем более, что 87 Постановление умалчивает о составе проекта.
Да, конечно, монтажники в принципе должны знать способы расключения и подключения приборов…
Но вот проходят годы и система становится уже архаичной, с полузабытыми приборами, в виду их кардинальной измененности производителем, или по причине снятия с производства.
И вот тут проект с приведёнными схемами подключения был бы очень кстати…
Испытал эту ситуацию на себе и много раз…
|
 |  |
 |
[21.07.2016 17:07:03] | | Цитата Andorra1 21.07.2016 16:34:21 И вот тут проект с приведёнными схемами подключения был бы очень кстати…
Испытал эту ситуацию на себе и много раз… --Конец цитаты------
Хуже всего, что очень часто показывают типовые схемы подключения (взятые у производителя), а не фактические. |
 |  |
 |
[02.08.2016 15:08:10] | | >Хуже всего, что очень часто показывают типовые схемы подключения (взятые у производителя), а не фактические.<
По этому проектировщиками должны быть монтажники, они лучше разбираются в оборудование. |
 |  |
 |
[02.08.2016 16:13:24] | | "Но вот проходят годы и система становится уже архаичной, с полузабытыми приборами, в виду их кардинальной измененности производителем, или по причине снятия с производства.
И вот тут проект с приведёнными схемами подключения был бы очень кстати…" (с)
И вот тут надо понимать, что такое П, а то такое РД, что такое проект, а что проектная продукция. Вы же специалист, пишите нормальным языком: И вот тут рабочая документация статуса ИД с приведёнными схемами подключения была бы очень кстати…
"По этому проектировщиками должны быть монтажники" (с)
а кухарка должна править страной... |
 |  |
 |
[02.08.2016 18:13:15] | | Никогда спецификация не была частью стадии ПД.
Поскольку количественные показатели на этой стадии не разрабатываются.
Отдельная песня, когда попадается объект с госкапвложениями - тогда госэкспертиза должна оценить предварительные объемы СМР. |
 |  |
 |
[03.08.2016 8:19:57] | | Уважаемый Andorra1 ®, поясните поподробнее пожалуйста фразу [21.07.2016 10:50:57] Noname14® [28.06.2016 12:35:49 "... Приложения копии лицензии на проектирование этого раздела." |
 |  |
 |