[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[26.06.2016 13:06:45]
 имеется длинный коридор, по середине сбоку эвакуационный выход
если следовать СП3, то я должен разместить табло над выходом, но его не видно почти из любой точки коридора.
если же вешать двустороннее табло на потолок напротив выхода, то тогда по идее нарушаю СП3.
критично?


[27.06.2016 9:38:32]
 Используйте табло со стрелками (выход неправо(налево)).
lifehacker ®

[27.06.2016 10:45:18]
 kazakru ® какой длины коридор?
lifehacker ®

[27.06.2016 10:55:09]
 kazakru ® СП 3.13130.2009 п 5.4 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать:
в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров;
А также не забываем про ИПР!!!
СП 5.13130.2009 13.13.2 Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, удаленных от электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя (требование распространяется на ручные пожарные извещатели, срабатывание которых происходит при переключении магнитоуправляемого контакта), на расстоянии:
не более 50 м друг от друга внутри зданий;
не более 150 м друг от друга вне зданий;
не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю.


[27.06.2016 11:06:33]
 Ув. lifehacker ® "СП 3.13130.2009 п 5.4 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать:
в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров":
То есть вы хотите сказать если у меня коридор менее 50 метров и здание не общежитие, то и знаки мне не нужны?


[27.06.2016 13:04:41]
 Ув. Maloy52 ® если коридор менее 50 метров и нет поворотов, то не нужны знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, а если есть поворот см. п 5.4. Также не забываем про таблички "Выход"
5.3 Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать:
в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами;
над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;
в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход".


[27.06.2016 13:31:48]
 Ув. lifehacker ® читаем пункт 5.7. ГОСТ Р 12.2.143-2009 (данный пункт ГОСТа входит в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-123, а именно статьи 84 и следовательно пункт 33 ППР в РФ в довесок), далее читаем раздел 1 ГОСТ Р 12.4.026-2001 и далее его весь, далее читаем статью 211 Трудового кодекса РФ.
А теперь скажите: lifehacker ®

[27.06.2016 13:04:41]если коридор менее 50 метров и нет поворотов, то не нужны знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, а если есть поворот см. п 5.4. Также не забываем про таблички "Выход" ---- нужны знаки или нет?


[27.06.2016 13:36:09]
 коридор 53 метра, выход строго посередке

это все понятно и будут висеть потолочные по ходу движения.
меня интересует именно мой вопрос, можно ли вместо "НАД эвакуационным выходом" повесить двустороннюю напротив выхода на потолок.


[27.06.2016 13:41:09]
 kazakru ® можно, только он должен быть со стрелкой указывающей направление к выходу, но чтоб вопросов не возникало ни у кого, над выходом разместите фотолюминесцентный знак "Выход" который стоит 100 рублей и все у Вас будет хорошо.


[27.06.2016 13:48:38]
 вот что я имел ввиду
http://pojproject-spb.ru/?dl_id=52

можно ли как зеленый или обязательно как красный


[27.06.2016 13:50:38]
 Эвакуационные знаки выполняются зеленого цвета


[27.06.2016 13:53:22]
 Вы о чем? )))

я про свою ситуацию

красный это табло выход ЗЕЛЕНОГО :) цвета как по СП3
зеленый как я хочу
ЗЫ
наклейки не комфильно, если так нельзя, то мне проще и там и там повесить...


[27.06.2016 14:01:51]
 Вешайте как вы хотите, и над выходом тоже добавьте (чтоб дотошный инспектор не придрался)))))


[27.06.2016 14:05:31]
 )))
Юрий Ле

[04.07.2016 15:04:40]
 Можно трехстороннее табло, будет видно. На выставке MIPS показывали-http://omelta.com/store/lyuks_kvadro/