Периодичность ТО АПС

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.06.2016 9:57:01]
 Добрый день. У нас в организации смонтирована АПС, теперь нудно делать ТО. В паспортах на дымовые датчики написано:

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
8.1. При обслуживании системы пожарной сигнализации регулярно, не реже одного раза в шесть месяцев, продуть извещатели воздухом в течение 1 мин со всех сторон оптической системы, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением 0,5-2 кг/см2. После этого проверить работу извещателей в системе пожарной сигнализации для чего:
ввести стержень Ø 1-2 мм в центр технологического отверстия, предназначенного для проверки работоспособности извещателя;
проконтролировать срабатывание извещателя по включению его светодиодного индикатора и по приему сигнала “Пожар” приемным устройством.
8.2. Очистка оптической системы извещателя и ремонт со вскрытием пломб может осуществляться специализированными организациями при условии приобретения специального стендового оборудования и методик завода-изготовителя.

В паспорте на прибор:

11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен знать конструкцию и правила эксплуатации прибора.
Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже
5 разряда.
Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ
и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.
Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения
регламентных работ являются обязательными.
При выполнении работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом «Указания мер безопасности» данного Руководства, а также «Руководством по техническо-
му обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации».
Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:
- плановые работы в объеме регламента №1 - один раз в 3 месяца;
- плановые работы в объеме регламента №2 - при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревог в течение 30 дней.


Можно ли заключить договор на то раз в квартал? Насколько я знаю, нигде нет требований про ежемесячное ТО. Т.е. раз в квартал проводится ТО, согласно регламента. А в случае неполадок, приехали, сделали и выставили счёт.


[24.06.2016 10:11:41]
 А что будете делать в случае внепланового выхода из строя извещателя? сроки устранения неисправности тоже существуют. Сами права не имеете ремонтировать, а без договора к Вам никто за просто так не поедет (ну только что друзья хорошие, и то в долг), вот Вам и на несколько суток неисправность системы, а не дай бог пожар в этот период, да с трупами? Здравствуй небо в клеточку... Но каждый волен рисковать своим здоровьем и свободой по собственному усмотрению, вот только чужими распоряжаться не вправе...
Вася

[24.06.2016 10:29:23]
 Так договор на год если заключим и в нем распишем регламент? В том числе распишем на случай поломок и т.п. сроки и пр. Просто счёт выставляют потом и мы оплачиваем.


[24.06.2016 10:36:55]
 ППР РФ п. 63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-
графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-
изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных
работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту
систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок
пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения,
систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления
эвакуацией).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)
В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту,
связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов
руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от
пожаров.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Периодичность ТО АПС      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.