ст.85 123-ФЗ приточка без вытяжки

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.06.2016 12:45:20]
 Коллеги, кто может проконсультировать: можно ли предусматривать подпор в лестничные клетки и лифты, но не делать дымоудаление из примыкающих помещений (коридоров, вестибюлей)? Имеется в виду ч.3 ст.85 123-ФЗ: "Использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы зданий и сооружений без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается."


[24.06.2016 9:48:57]
 А куда будет дым уходить?


[24.06.2016 10:09:36]
 Да вообще то приток в них и делается что бы дым в них не попадал. Есть такое понятие естественное проветривание.


[24.06.2016 10:26:31]
 Естественное проветривание - это неплотности. Если их нет - нет и проветривания. А здесь просто вытеснение


[24.06.2016 10:45:20]
 Выдержки из СП 7.13130:
Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.

Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками.



[24.06.2016 10:52:10]
 Ув. Volk_ ®, все таки естественное проветривание это не совсем неплотности, это проемы в наружных ограждающих конструкциях предназначенные для удаления продуктов горения.
Ув. Ibn ®, исходя из требований одно без другого не возможно.


[24.06.2016 10:57:02]
 Были прецеденты в экспертизе, когда настаивали на организации дымоудаления в лестничной клетке при примыкании к ней пожаробезопасной зоны, на основании данного требования.


[24.06.2016 11:00:50]
 У немцев была формула для расчете естественной вентиляции (при удалении вредностей, в т.ч. взрывоопасных), когда делалась только вытяжка без притока - свободный объем помещения должен был более чем в 2,5 раза превышать расчетный расход. Но, вроде бы, они отказались от этой формулы


[24.06.2016 13:52:46]
 ув. Ibn ®, считаю, что делать вытяжку из всех этажных коридоров многоэтажного здания при нормативной необходимости подпора в лифтовые шахты и л/к - НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Выдержки из СП 7.13130: Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в НЕОБХОДИМОМ сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства СООТВЕТСТВУЮЩИХ систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.
Пример: жилой до-11-этажный дом со встроенной подземной автостоянкой.
Лифты опускаются в автостоянку. Делаем подпор в верхнюю и нижнюю зону шахты лифта для того, чтобы дым из стоянки не поднимался выше. Делаем подпор в тамбур-шлюз (он же иногда ПБЗ для МГН) на этаже автостоянки. Делаем вытяжку из автостоянки. Вот Вам НЕОБХОДИМОЕ и достаточное сочетание устройства СООТВЕТСТВУЮЩИХ систем. На наземных этажах дымоудаление не делаем!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: ст.85 123-ФЗ приточка без вытяжки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.