Необходимость системы ДУ в подвале.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.06.2016 0:23:00]
 Здравствуйте, коллеги. Инспектор ГПН указал на необходимость системы противодымной вентиляции в подвале. Хотел бы у вас узнать законность этого требования. Описываю ситуацию: Жилой дом, в подвале дома устроены помещения для фитнес клуба. Вход отдельный. Площадь спортивного зала 240 метров. Оконных проемов нет. Ни одно определение из п.7.2 СП 7 притянуть к данному помещению не могу. Вопрос надо лил нет ДУ?


[21.06.2016 9:05:35]
 т.е. под. Ж п. 7.2 не Ваш?


[21.06.2016 11:08:28]
 Ну вообще мысль правильная. Нужен расчет. Расчет риска подойдет.


[21.06.2016 17:20:00]
 Уважаемый "Аларик"
Цитирую пункт 7.2 Ж:
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);
- торговых залов магазинов;
- офисов;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, в том числе читальных залов и книгохранилищ библиотек, выставочных залов, фондохранилищ и реставрационных мастерских музеев и выставочных комплексов, архивов;
- гардеробных площадью 200 м2 и более;
- автодорожных, кабельных, коммутационных с маслопроводами и технологических тоннелей, встроенно-пристроенных и сообщающихся с подземными этажами зданий различного назначения;
1) У меня помещение не сообщается с незадымляемой л/к
2) У меня не будет более одного человека на м.кв.
3) Это не торговый зал
4) Это не офис
5) Это не хранение горючих материалов или их использование
6) Не гардеробная
7) И уж точно не кабельный канал


[21.06.2016 19:16:13]
 7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;


[21.06.2016 22:35:47]
 С коридором я согласен. Но в самом спортивном зале нет.


[22.06.2016 10:54:33]
 Все равно, считаю, нужен расчет либо вентиляции, либо расчет на отсутствие противодымки (как раздел проекта вентиляции), либо расчет риска. Так как на глаз, что-то доказать крайне сложно, но можно попытать счастье в суде.


[22.06.2016 14:52:44]
 А разве можно размещать что либо в подвалах жилых домов?


[22.06.2016 17:36:07]
 l-tanton ®, п.5.2.7, п.5.2.8 СП4.
Могу еще сказать очень частую фразу не согласных со мной людей: "ну везде же так делают".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Необходимость системы ДУ в подвале.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.