Лестница 2-го типа и расчет пожарного риска

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.06.2016 15:11:36]
 Технический регламент ст. 89 п.14 п.п.4 не допускает пути эвакуации по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов). Но допускает п. 5 п.п. 4 считать эвакуационными выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условии соблюдения ограничений, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

В трехэтажном здании III степени огнестойкости имееются три лестницы и все 2-го типа. Других выходов на лестницы нет. Выполнить наружную лестницу технически невозможно. Инспектор вынес предписание что выходы не соответсвуют.
Методика по расчету риска не ограничивает использование путей эвакуации не соответсвуеющих требованям к путям эвакуации, за исключением ниже 1,9 и уже 0,7. Можно ли расчетом пожарного риска обосновть что безопасность людей обеспечивается?


[15.06.2016 16:28:16]
 Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", И пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом
2) ...

т.е. даже если риск будет меньше 10^-6 - регламент все равно надо выполнять "в полном объеме"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Лестница 2-го типа и расчет пожарного риска      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.