О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Противопожарные ворота на встроенных подземных автостоянках с общей рампой

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Rudi ®

[08.06.2016 10:45:06]
 Добрый день! Прошу помощи в идеях или практики. Имеется торговый комплекс с подземной автостоянкой в два этажа, автостоянка предусмотрена с общей рампой для въезда, рампа на каждом этаже отделена тамбур-шлюзом с подпором воздуха. Так вот проблема в этом шлюзе, при строительстве поставили обычные подьемные ворота, по нормам и в проекте ворота EI30, сейчас этот трц не могут сдать, так как ворота ждать два месяца. Есть ли какие то мероприятия для этого, может поставить водяную завесу или что то еще чтоб обеспечить EI30 ворот, может есть идеи какие? Выслушаю всех, спасибо!


[08.06.2016 10:54:25]
 5.2.17 В автостоянках общие для всех подземных этажей рампы, а также пандусы, соединяющие этажи автостоянки, должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей противопожарными преградами и тамбур-шлюзами 1-го типа с подпором воздуха при пожаре глубиной, обеспечивающей открывание ворот, но не менее 1,5 м.
В автостоянках с одним подземным этажом перед рампами (пандусами) тамбур-шлюзы допускается не предусматривать, за исключением случая, когда выезд (въезд) из подземного этажа автостоянки осуществляется через зону хранения автомобилей на первом или цокольном этаже. Допускается взамен тамбур-шлюзов перед въездом в изолированные рампы с этажей предусматривать устройство противопожарных ворот первого типа с воздушной завесой над ними со стороны помещения хранения автомобилей, посредством настильных воздушных струй от сопловых аппаратов со скоростью истечения воздуха не менее 10 м/с при начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого проема, при условии что рампу не предусматривается использовать в качестве пути эвакуации людей при пожаре.


[08.06.2016 10:56:36]
 Логично установить в проем противопожарную штору (но вопрос в ее включении в общую схему автоматики остается, в проекте ведь этого нет, как то надо будет убедить комиссию что это временно, либо вносить изменения в документацию).


[08.06.2016 10:59:50]
 СП 7.13130.2013
7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
е) допускается применение противодымных экранов с дренчерными завесами взамен тамбур-шлюзов или противопожарных ворот с воздушными завесами для защиты этажных проемов изолированных рамп закрытых надземных и подземных автостоянок. При этом опускание выдвижной шторы противодымного экрана следует предусматривать на половину высоты защищаемого проема. Фактические пределы огнестойкости противодымных экранов следует определять в соответствии с ГОСТ Р 53305.


[08.06.2016 11:28:10]
 Огромное, Спасибо)


[13.06.2016 21:12:25]
 стройнадзор по проекту смотрит.. если в проекте сказано ВОРОТА, то п.7.11 СП 7.13130 не поможет


[15.06.2016 20:38:39]
 стройнадзор по проекту смотрит.. если в проекте сказано ВОРОТА, то п.7.11 СП 7.13130 не поможет.

Всё верно, скажет: "Сбегайте по-быстрому в экспертизу и пересогласуйте этот отдельный вопрос. Можете в другую экспертизу". Я это уже проходил.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Противопожарные ворота на встроенных подземных автостоянках с общей рампой      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.