Пожаротушение магазина как определить группу помещения

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
инженер ВК ®

[07.06.2016 7:02:17]
 Добрый день. Проектируем пожаротушение спринклерной магазина. Подскажите пожалуйста, как определить группу помещения торговый зал магазина, где стоят стеллажи с продуктами, хоз товарами, бытовой техникой. Торговый зал принять как 1 группа помещения - магазин, или как склад. Кто должен мне сказать в проектной организации как принять?


[07.06.2016 13:33:39]
 3 Параметры установок водяного и пенного пожаротушения для складских помещений, встроенных в здания, помещения которых относятся к 1-й группе, следует принимать по 2-й группе помещений.


[07.06.2016 13:49:30]
 Почему же тогда в этом же здании складское помещение, правда с высотой более 5,5 метров принимаем как 6 группа помещений.
Экспертиза не напишет замечаний, если рассматривать торговый зал как 2 группу помещения?


[07.06.2016 13:57:42]
 нет, торговый зал принимаем по 1-ой группе, а вот складские помещения - по 2-ой


[07.06.2016 14:02:57]
 то есть торговый зал со складами принимаем 1 группу и по примечанию 3 как 2 группу. А склад выше 5,5м принимать как склад?


[07.06.2016 14:37:55]
 Для складов с высотой складирования выше 5,5 м АУПТ предусматриваются по СП 241.1311500.2015 «Системы противопожарной защиты. Установки водяного пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и правила проектирования"


[07.06.2016 20:31:42]
 По моему скромному мнению, должно выглядеть так, предприятие торговли в целом попадает под группу 1, при этом склады, под группу 2, но, при наличии в торговом зале стеллажей с высотой хранения 5,5 и более метров (т.е. все современные крупные ТЦ), это попадает уже под п. 6 Таблица А.4 СП5, и тянет на СТУ. Как минимум стандартным способом, даже по группе 2, эти стеллажи не протушить, их надо или заливать с помощью оросителей повышенной производительности или ставить оросители в стеллажах. Тут опять как обычно стоим перед выбором, или тушим, или делаем для надзора тушение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Пожаротушение магазина как определить группу помещения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.