Огнезащита переходной галереи

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.06.2016 14:24:24]
 Добрый день!
Имеем переходную галерею между зданиями II степени огнестойкости.
Входы в галерею через противопожарные двери EI60
Конструкция галереи
Внешние колонны (открытые) со связями, по которым идут балки. На балки опираются рамы из швеллера, при этом шаг рам в два раза меньше шага колонн. Стены бетонная плита + сплошное остекление. Потолок - бетонная плита. Пол - монолитный

Вопросы
1. Должна ли иметь галерея такой же предел огнестойкости, что и здания? Можно ли выделить ее в отдельный противопожарный отсек с понижением требуемого предела огнестойкости на одну степень с учетом того, что примыкание идет к перегородке 1 типа (кирпичная cтена с пределом огнестойкости более 150 минут + заполнение проема EI 60. Т.е для несущих конcтрукций обеспечить R 45

2. Требуется ли защита наружних конструкций (по аналогии с конструкциями противопожарной лестницы 3-го типа)

Естественно вся чехарда из-за снижения сметной стоимости работ. Если рассматривать II степень огнестойкости - все конструкции придется защищать конструктивным способом огнезащиты. Это дороже, да и хлопот по отделке больше, чем если бы все было покрашено.


[06.06.2016 18:32:13]
 А п.5.4.19 СП2 не отвечает на Ваши вопросы?


[07.06.2016 10:23:01]
 Спасибо 50% вопроса решилось. Осталось с внешними конструкциями определится. Нужно ать предел огнестойкости для открытых конструкций?


[07.06.2016 11:28:50]
 Вообще получается, что несущие элементы R90, наружные стены Е15, покрытие R(E)15, нижнее перекрытие REI45, все НГ. Металл толщиной 5 мм обрабатывать не нужно (искать где это написано не буду, в СП2 написано проще).
Вообще эти требования актуальны, если переход в несколько этажей, если переход одноэтажный, я бы сделал все по 15 минут.


[08.06.2016 6:07:31]
 Если по пунктам рассматривать, то получается следующее
1. тот самый 5.4.19 - предел огнестойкости галереи должен быть не меньше предела огнестойкости задний (II степень)
2. Защищать нужно несущие металлоконструкции согласно указаниям (ФЗ*-123, СНиП 21.01.97*)
3. Галерея старая, шанс что найдут чертежи и то что в них будут указаны конкретно несущие конструкции не велик.
Если визуально, то внешние элементы колонны, связи (поперечная устойчивость), балки (продольная устойчивость) - несущие.
Рамные конструкции самой галереи выполняют функцию ограждения только. т.е на них лежит плита покрытия и имеют крепления стеновые панели (стеновые панели имеют опирание на площадки на верхней отметке колонн).

Сейчас шанс сократить сметную стоимость один. Здание старое и капремонта не производится. Соотвественно пользуемся теми нормативами, которые действовали на момент постройки. На сколько я помню там ограничение по тонкослойным покрытиям на этот тип строения нет.


[08.06.2016 10:26:38]
 Выделяйте галерею в отдельный пожарный отсек и выполняйте её III СО. С выполнением всех требований по противопожарным стенам первого типа и выделению пожарных отсеков.


[08.06.2016 11:52:53]
 2. Защищать нужно несущие металлоконструкции согласно указаниям (ФЗ*-123, СНиП 21.01.97*)
- что за указания такие?


[09.06.2016 6:21:24]
 Требуемый предел огнестойкости конструкций разного назначения в зависимости от степени огнестойкости задания...
Это все связано какие функции проектировщик заложил для металлических конструкций. По самим рамам вопрос еще открытый (пока ищут документы на здание).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Огнезащита переходной галереи      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.