незадымляемые лестничные клетки в зданиях класса Ф5

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.05.2016 21:59:36]
 Коллеги! Опять непонятки с лестничными клетками в зданиях класса Ф5. Имеется здание класса Ф5 высотой 10 м, двухэтажное. Открываем СП 1.13130.2009 и видим противоречия:

4.4.10. Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой до 28 м.
Ага, вроде мой случай, подходит. Читаем далее:

4.4.12. В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается:
в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха;
Так, раньше разрешали Л1, а теперь уже к Н1, Н2 или Н3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха склоняют.

9.1.6. При устройстве в зданиях категорий А и Б лестничной клетки типа Л1 выходы в поэтажный коридор из помещений категорий А и Б должны предусматриваться через тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха.
Так, а теперь вроде как говорят, что и Л1 можно было.

И в итоге, что делать-то? Я больше к п. 4.4.12 склоняюсь.

И еще - 4.4.12. В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается:
в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;

Это теперь что получается, что в зданиях класса Ф5 категории В высотой менее 28 м надо было незадымляемые лестничные клетки что ли делать???


[30.05.2016 9:08:51]
 Ну что, есть у кого какие мнения?


[30.05.2016 9:56:08]
 по поводу п.9.1.6: для помещений категории А, Б и так нужно тамбур-шлюз с постоянным подпором воздуха вне зависимости есть ли вообще в здании ЛК. причем тут ЛК1 вообще не понятно.

по п.4.4.12 надо предусматривать незадымляемые лестничные клетки типа Н1 для зданий высотой более 28 м, а также зданий класса Ф5 категорий А и Б.
если здание Ф5, категории В, высотой более 28 м, то либо Н1 либо допускается Н2, Н3.
если здание Ф5, категории В, высотой менее 28 м, то см. п.4.4.10.


я в зданиях Ф5 категории В, высотой менее 28 м предусматриваю незадымляемые ЛК, когда нет возможности окна в ЛК открыть (здания взрывозащищенные).


[30.05.2016 10:41:46]
 Так я и говорю о том, что пп. 4.4.10, 4.4.12 и 9.1.6 противоречат друг другу!

И еще - 4.4.12. В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается:
в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;

Это теперь что получается, что в зданиях класса Ф5 категории В высотой менее 28 м надо было незадымляемые лестничные клетки что ли делать???


[30.05.2016 10:49:39]
 я думаю GOR все ответил. "в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре" - выше 28 метров. Для остальных зданий выше 28 метров 50% лестниц не Н1.


[30.05.2016 12:08:49]
 ок, но в любом случае п. 4.4.12 и п. 9.1.6 не бьются друг с другом
avars

[30.05.2016 13:41:25]
 9.1.6. При устройстве в зданиях категорий А и Б лестничной клетки типа Л1 выходы в поэтажный коридор из помещений категорий А и Б должны предусматриваться через тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха. Это не относится к противодымной вентиляции.


[30.05.2016 13:44:49]
 И что? Я говорю о том, что в п. 4.4.12 для зданий Ф5 категории А, Б требуются незадымляемые лестничные клетки, а в п. 9.1.6 речь идет уже об обычных лестничных клетках
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: незадымляемые лестничные клетки в зданиях класса Ф5      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.