Требования к пристроенным котельным (п. 6.9.2 СП 4.13130.2013)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.05.2016 16:42:06]
 Проектом предусмотрена блочно-модульная котельная, имеющая собственный фундамент и наружные стены, располагающаяся рядом с административным зданием с нулевым отступом от него (примыкает к наружной стене административного здания практически вплотную). Наружная стена административного здания - противопожарная 1-го типа на всю высоту здания.

Согласно требованиям п. 6.9.2 СП 4.13130.2013 здания пристроенных котельных могут быть не ниже III степени огнестойкости класса пожарной опасности С1. Здания отдельно стоящих котельных допускается выполнять IV степени огнестойкости и класса пожарной опасности C1.

Вопрос: в данном случае котельная пристроенная? или отдельностоящая?
Соответственно степень огнестойкости проектируемой котельной должна быть III или можно ограничиться IV-ой?


[20.05.2016 10:30:51]
 Коллеги, хотелось бы иметь четкое представление о понятиях пристроенная и отдельно стоящая котельная.

В СП 4.13130.2013 есть определение "Пристройки": «Внешняя часть здания, имеющая иное функциональное назначение или пожарно-технические характеристики (степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, категорию по взрывопожарной опасности и т.д.), отделяемая от основного здания противопожарными преградами».

Есть определение пристройки данное в Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации:
«Часть здания, расположенная вне контура его капитальных наружных стен, является вспомогательной по отношению к зданию и имеющая с ним одну (или более) общую капитальную стену…».

Получается, что если общей стены нет, то котельная соответственно превращается в отдельно стоящую и на основании этого можно:
1). выполнить котельную IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С1.
2). перекрытие котельной можно выполнить из сгораемых материалов (п. 6.9.5 СП 4).
3). Общая вместимость расходных баков аварийного топлива в помещении котельной может быть более 0,8 м3 (п. 6.9.10 СП 4).
4). Открытые участки газопровода можно прокладывать по наружной стене зданий без учета ширины простенков (п. 6.9.15 СП 4).
... и все это для котельной, которая расположена вплотную к другому зданию.

Коллеги у кого, какие мнения?


[20.05.2016 12:07:54]
 если нет противопожарного разрыва, то уже не отдельно стоящая.


[20.05.2016 14:40:58]
 Если считать котельную отдельно стоящей, то придётся её отнести от административного здания на положенное расстояние(думаю. не менее 15м, посмотрите в СП4)


[23.05.2016 13:21:19]
 Я не уточнил в самом начале. По проекту блочно-модульная котельная примыкает к административному зданию на территории промышленного предприятия. Генпроектировщик, опираясь на определение пристройки в п.3.31 СП 4.13130.2013 и положения п. 6.1.3 (б) СП 4.13130.2013 считает котельную самостоятельным (читай - отдельностоящим зданием) и расположил её вплотную к административному зданию. В месте расположения котельной - противопожарная стена 1-го типа. Но что-то мне подсказывает, что этого не достаточно. Я согласен с уважаемым GOR, что если нет противопожарного разрыва, то котельная никак не отдельно стоящая. Но где найти подтверждение в нормах этого "логического умозаключения"...


[23.05.2016 21:22:32]
 Имеем административное здание (класс ФПО-4.3) и пристроенную котельную (класс ФПО-5.1). Согласно п 5.1.5 СП4 расстояние между ними надо искать в разделе 6.Согласно п 6.9.5. пристроенная котельная должна отделяться от основного здания п/п стеной 2-го типа и перекрытием из материалов группы НГ.


[24.05.2016 10:28:55]
 Всё правильно, уважаемый Гешан, Вы написали: - есть такие требования в СП 4 к пристроенным котельным. Но как раз вопрос в том и заключается: полностью автономный блок-модуль котельной, расположенный с нулевым отступом от основного здания - это "пристроенная котельная" или "отдельно стоящая". А если она отстоит от здания с небольшим зазором, скажем 0,5 метра или 1 м - все ещё "пристроенная"?


[24.05.2016 10:35:54]
 Ув. гешан ®! У меня вопрос к Вам - согласно п. 6.9.25 СП 4.13130.2013 в котельных требуется установка двух пожарных кранов. А как быть с уже готовыми котельными, которые поставляются в готовом виде? Там с завода нет никаких кранов! Неужели на заводе-изготовителе не знают норм?


[24.05.2016 22:10:06]
 А как быть с уже готовыми котельными, которые поставляются в готовом виде? Там с завода нет никаких кранов! Неужели на заводе-изготовителе не знают норм?=Асашай ®
Согласно табл.2 СП10.13130 при объёме менее 500куб.м внутренний водопровод не нужен.


[24.05.2016 22:58:56]
 А при чем тут СП 10.13130.2009 (общие нормы), если есть прямое указание в п. 6.9.25 СП 4.13130.2013 (специальные нормы). Или есть какая-то иерархия СП? СП 10 круче СП 4?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Требования к пристроенным котельным (п. 6.9.2 СП 4.13130.2013)      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.