Окраска лестницы 3-го типа

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Maloy52 ®

[18.05.2016 12:30:20]
 Уважаемые коллеги! Подскажите, нормируется ли окраска лестницы 3-го типа в соответствии с требованиями ФЗ-123 и СП 1.13130.2009. Может кто встречался, заранее благодарен!


[19.05.2016 11:00:57]
 Ни кто не сталкивался с этим????? Может все-таки кто-нибудь выскажет свое мнение?


[19.05.2016 11:38:41]
 п.4.4.2 СП1, ГОСТ Р 53254-2009, ГОСТ 9.032.


[19.05.2016 12:29:22]
 Лестница выполнена из негорючих материалов, просто окрашена масляной краской, вот думаю снимать краску и наносить другую, или нет необходимости? Нужно конкретней обоснование, чтобы денег запросить).


[20.05.2016 9:59:07]
 ГОСТ 53254-2009 п.5.5 Конструкции, должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032 и [3]. Класс покрытия не ниже пятого. Речь идёт о защите конструкций лестницы от коррозии. Огнезащита не требуется.


[20.05.2016 10:57:08]
 Legos ® так краской от коррозии покрашены, вопрос в том, применяются к составу требования по горючести, воспламеняемости и т.д. к лестнице 3-го типа или


[20.05.2016 10:57:23]
 не требуется


[20.05.2016 12:00:04]
 К наружным лестницам такие требования не предъявляются.


[20.05.2016 12:08:30]
 Legos ® СПАСИБО!!!
Линза

[20.05.2016 13:03:45]
 Статьей 39 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" установлена следующая пожарно-техническая классификация лестниц:

1. Лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий, сооружений и строений при пожаре, подразделяются на следующие типы:

1) внутренние лестницы, размещаемые на лестничных клетках;

2) внутренние открытые лестницы;

3) наружные открытые лестницы (лестницы 3-го типа).

2. Пожарные лестницы, предназначенные для обеспечения тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, подразделяются на следующие типы:

1) П1 - вертикальные лестницы;

2) П2 - маршевые лестницы с уклоном не более 6:1.

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 года N 25-ст) устанавливает типы, основные параметры и размеры, общие технические требования, методы испытаний, правила и порядок оценки качества лестниц и ограждений кровли.

В соответствии с п.5.5 ГОСТ Р 53254-2009 конструкции лестниц должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032. Класс покрытия не ниже пятого.

В соответствии с п.6.2.8 ГОСТ Р 53254-2009 качество защитных покрытий от коррозии (п.3.5) проверяется визуально в соответствии с ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 03.09.74 N 2089) (ред. от 01.03.89) и ГОСТ 9.302.

В соответствии с п.6.2.8 ГОСТ Р 53254-2009 грунтовка и окраска конструкций должны соответствовать V классу покрытия.

В соответствии с п.2.1, таблицей N 2 ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" пятый класс покрытия не может иметь разнооттеночность.

В соответствии с п.5.1.2 ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" (принят постановлением Госстандарта РФ от 19 сентября 2001 года N 387-ст) (с изменениями от 23 июля 2009 года) для обозначения пожарных лестниц (П1 и П2) следует применять красный сигнальный цвет, так как данные лестницы предназначены для обеспечения тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ и, соответственно, требуют оперативного опознания.

В соответствии с п.5.1.3 ГОСТ Р 12.4.026-2001 не допускается использовать красный сигнальный цвет на пути эвакуации во избежание путаницы и замешательства (кроме запрещающих знаков безопасности и знаков пожарной безопасности). В связи с этим для обозначения наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий, сооружений и строений при пожаре (лестницы 3-го типа), не допускается использовать красный сигнальный цвет.

В соответствии с п.5.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 желтый сигнальный цвет следует применять для постоянных ограждений лестниц. В связи с этим для обозначения ограждений наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий, сооружений и строений при пожаре (лестницы 3-го типа) следует применять желтый сигнальный цвет.

Цвет окраски иных элементов (опорные ступени, тетива, балки, площадки) наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий, сооружений и строений при пожаре (лестницы 3-го типа) не регламентируется вышеуказанными документами.

Вывод

Для обозначения пожарных лестниц (типы П1 и П2) следует применять красный сигнальный цвет.

Для обозначения ограждений наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий, сооружений и строений при пожаре (лестницы 3-го типа), следует применять желтый сигнальный цвет.

Цвет окраски иных элементов (опорные ступени, тетива, балки, площадки) наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий, сооружений и строений при пожаре (лестницы 3-го типа), не регламентируется вышеуказанными документами.

Конструкции лестниц должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032. Класс покрытия не ниже пятого.

Пятый класс покрытия не может иметь разнооттеночность.

Документы:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 года N 25-ст)

- ГОСТ 9.032-74 "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 03.09.74 N 2089) (ред. от 01.03.89)

- ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" (принят постановлением Госстандарта РФ от 19 сентября 2001 года N 387-ст) (с изменениями от 23 июля 2009 года)


[20.05.2016 13:28:20]
 Линза спасибо! Вопрос был в показателях по пожарной безопасности для отделки лестницы 3-го типа!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 