огнезащитная обработка мдф

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.05.2016 1:51:23]
 Столкнулся с ситуацией. Фирма пожарной безопасности выполнила огнезащитную обработку МДФ на путях эвакуации биопиреном миг-09??вычитал назначения биопирена, не нашел что его можно применять для огнезащиты мдф!!!И теперь не могу понять или контора тупая, или я что то не понимаю. разъясните пожалуйста


[13.05.2016 5:30:18]
 да что тут не понятного) сейчас из лицензиатов никто ничего не боятся за свою халтуры рисовали что хотели и писали и дальше все хуже. нет надзора нет пожарной безопасности объекта. халтурят они у вас за деньги хоть металл Мигом - 09 обработают)))


[13.05.2016 7:50:21]
 МИГ-09 это пропитка. МДФ не пропитывается - значит защиты небыло.
Для защиты не впитывающих поверхностей нужно применять покрывные составы -0 краски, лаки.


[13.05.2016 12:17:06]
 Если речь об отделке путей эвакуации, то пропитка тут не пойдет. Используйте огнезащитный лак. Мы так делаем.


[13.05.2016 12:35:44]
 И не просто огнезащитный лак, а чтобы был сертификат соответствия, что материал (МДФ) обработанный данным лаком имеет необходимые для пути эвакуации показатели (Токсичность, дым, воспламеняемость, горючесть)


[13.05.2016 20:12:00]
 яж говорю халтура лицензиата!)


[13.05.2016 22:47:24]
 Интересно, что в акте написано? Мигом же можно получить группу огнезащитной эффективности, а не КМ.
Обманщиков хозоргана на ковер!


[14.05.2016 15:36:12]
 "Нортекс-Лак-Огнезащита" подойдет, все показатели указаны в сертификате, приложению к ФЗ будет соответствовать.
барбосс

[14.05.2016 17:22:54]
 Уважаемые Господа, все это хорошо , что у нас в стране еть и НОРЕКСЫ и НЛО 007 и другие чудесные припараты для обработки панелей МДФ. Но есть одно но, не надо верить в сказки не одно это чудо не переводит панели по токсичности и дымообразующей способности на порядок как горючесть, а эти игры могут закончится очень плачевно, Следственным комететом.
Цитата Ниик 14.05.2016 15:36:12
"Нортекс-Лак-Огнезащита" подойдет, все показатели указаны в сертификате, приложению к ФЗ будет соответствовать.
--Конец цитаты------


[14.05.2016 18:00:26]
 Ответ Барбосу: Главное что соответствует ФЗ-123 и все, тем более, что вы все рано изменить ничего не сможете.


[14.05.2016 18:26:15]
 "а эти игры могут закончится очень плачевно, Следственным комететом"

Не надо пугать народ, а надо все делать в рамках действующего законодательства, ГПН больше не боятся, тем более, что политика руководства изменилась, ГСК с таким же успехом может и вами заняться, кстати, комитет пишется через "и".


[17.05.2016 14:29:56]
 "не одно это чудо не переводит панели по токсичности и дымообразующей способности на порядок как горючесть, а эти игры могут закончится очень плачевно, Следственным комететом."

Обшить... железом. ЛИСТОВЫМ. На металлические анкера. И не окрашивать!


[18.05.2016 0:11:44]
 оптимальный вариант - огнезащитный лак "Стабитерм-107":
в самом сертификате указано: ...при нанесении на панели декоративные деревянные, а так же ЛДСП, ЛДВП, ЛМДФ... имеет следующие показатели пожарной опасности : (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), что соответствует КМ2

а что касается токсичности: встречались мне и панели МДФ имеющие (без огнезащиты) Т2 при Г4


[20.05.2016 12:14:26]
 Щегол! лак стабитерм имеет показатели КМ2, а сам МДФ буде иметь такой показатель после нанесения огнезащиты.. Я так понимаю после нанесения огнезащиты, с мдф нужно сделать срезы и испытать на (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)??? а просто написать в акте на огнезащиту что обеспечено, это ведь неверно


[20.05.2016 12:26:25]
 да какие срезы?! испытание аналогичного образца на стенде, который уже должен быть произведен, а после будет достаточно "просто написать в акте на огнезащиту что обеспечено"


[23.05.2016 22:37:56]
 Какая может быть огнезащита.обработайте лучше чердак или типа сор......М и Жо.


[23.05.2016 22:41:15]
 А если не возможноое проведение работ, нужно проводить конструктивную защиту строитконструкции или изделия.