ВППВ в тяговых подстанциях железной дороги

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.05.2016 1:30:29]
 Доброе время суток, коллеги!
Недавно пришлось столкнуться с новой категорией объектов: транспортная инфраструктура РЖД.
Возник вопрос по необходимости устройства внутреннего противопожарного водопровода в зданиях таговых подстанций.

Пожарно-технические характеристики зданий тяговых подстанций (при проектировании):
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – В;
Степень огнестойкости – II;
Класса конструктивной пожарной опасности - С0;
Строительный объем здания – 1300-1600 м3.

Согласно требованиям табл. 2 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (далее по тексту – СП 10.13130.2009) для зданий категории «В» по взрывопожарной и пожарной опасности, II степени огнестойкости, объемом до 5000 м3 должен быть предусмотрен внутренний противопожарный водопровод с расходом 2 струи по 2,5 л/с.
СП 10.13130.2009 входит в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 апреля 2014 года N 474.
Согласно п. 5.3.2.6 СП 224.1326000.2014 «Тяговое электроснабжение железной дороги» здания тяговых подстанций следует выполнять без внутреннего противопожарного водопровода. Данный свод правил не входит в:
1. Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521;
2. Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015 года N 365;
3. Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 апреля 2014 года N 474.

Так же согласно п. 4.11 «Правил устройства тягового электроснабжения железных дорог», утвержденных первым заместителей Министра путей сообщения Российской Федерации И. С. Бесединым от 04 июня 1997 г. № ЦЭ-462 в зданиях тяговых подстанций внутренний противопожарный водопровод предусматривать не следует.

Мучает вопрос: не заставят ли нас В ГГЭ делать ВППВ в здании тяговой подстанции...


Если кто сталкивался или работает в этой сфере, подскажите пожалуйста!

Уже составила письма вопросы-разъяснения в МЧС, ВНИИПО, Минстрой.

Может вопрос покажется кому-то не сложным, буду рада ответу и любому разъяснению!


[04.05.2016 8:05:01]
 Сами пишете: "транспортная инфраструктура РЖД". А почему технический регламент "О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта" не читаете?


[04.05.2016 13:44:19]
 Прочитала, вопрос открыт.
"устанавливает минимально необходимые...".


[04.05.2016 14:17:32]
 "Устанавливает минимально необходимые требования" в рамках законодательства Евразийского союза. Если нет прямых отсылок к национальному законодательству (например, "должны выполняться требования законодательства государств - членов ТС в области охраны окружающей среды"), то выполняются требования других ТР Евразийского экономического (Таможенного) союза.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: ВППВ в тяговых подстанциях железной дороги      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.