Размещение линейных ДПИ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.04.2016 18:11:35]
 Линейные дымовые ПИ расположенный в 2 яруса, верхний 2 м от перекрытия, нижний вровень с окончанием стеллажей.
СП 5.13130.2009 гласить
п. 13.5.1.
Примечание. Допускаетсяразмещениеизвещателейниже, чем 0,6 м от уровня перекрытия, есливремяобнаружениядостаточнодлявыполнениязадачпротивопожарнойзащиты, что должно быть подтверждено расчетом.

п. 13.5.4.
В помещениях высотой свыше 12 м и до 21 м линейные извещатели, как правило, следует устанавливать в два яруса в соответствии с таблицей 13.4, при этом:
первыйярусизвещателейследуетрасполагатьнарасстоянии 1,5 - 2 мотверхнегоуровняпожарнойнагрузки, но не менее 4 м от плоскости пола;
второйярусизвещателейследуетрасполагатьнарасстояниинеболее 0,8 м от уровня перекрытия.

Что касается верхнего яруса можно ли произвести расчеты в соответствии с п 13.5.1 или по п. 13.5.4 расстояние должно быть только не более 0,8 м от перекрытия.
С нижним ярусом я как понимаю ничего не сделать, либо поднимать ПИ на 1,5 м, либо пилить стеллажи )


[30.04.2016 13:28:26]
 Да, это же любимая традиция - сделать монтаж неправильно и обосновать расчетом.


[02.05.2016 0:35:33]
 Viss ®
+

Kostya ®
Можно. Расчет можете выкладывать здесь, полюбопытствуем
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Размещение линейных ДПИ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.