[28.04.2016 17:41:50]
 Добрый день. Есть задача сделать проект для самонесущей стеллажной конструкции (металлические стеллажи с крышей и стенами из профлиста, общей высотой 6,5 м разделенные перфорированным перекрытием на два этажа). Хранятся негорючие материалы в горючей упаковке, категория В2, площадь каждого этажа ~1100 кв.м. По СП5 требуется тушение. Но заказчик настаивает только на сигнализации (аргументируя, что это сооружение временное и стоимость его вместе с хранимым товаром меньше чем стоимость системы АПТ и ее монтажа).
Так вот вопрос можно ли, что то приложить к проекту (например письмо от заказчика, типа он предупрежден о необходимости АПТ, но настаивает на АПС, чтобы прикрыть попку проектной организации.


[28.04.2016 19:06:58]
 СТУ без тушения.


[29.04.2016 12:49:16]
 А если от заказчика будет тех. задание с однозначным требованием проектирования только системы АПС и с указанием, что заказчик в курсе о необходимости системы АПТ по нормам, но в связи с временным характером сооружения и минимальным возможным ущербом он хочет только сигнализацию.


[29.04.2016 13:12:04]
 ИГ ®, я бы без зазрений совести выполнил одну пожарку, но при этом в договоре и прочей документации должно быть чётко определено: пожарная сигнализация. В общих данных при этом бы звучало: согласно хххххх СП5.13130.2009 объект подлежит оснащению АУПТ. На основании договора ХХХ-ХХХ выполняется оснащение объекта средствами АУПС, проектирование АУПт в состав работ по настоящей документации не входит и разрабатывается отдельно. И всё


[29.04.2016 13:33:52]
 не вижу проблем. если заказчик хочет апс - сделайте апс, если хочет монтаж систем противопожарной защиты, то стоит беспокоиться.


[29.04.2016 14:10:40]
 Спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АПС или АПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.