Каким должен быть класс пожарной опасности НФС?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.04.2016 13:58:58]
 Предположим имеется многоэтажное здание II степени огнестойкости, ККПО - С1.
Задался вопросом какой класс пожарной опасности должен быть у НФС по п.5.4.18 СП 2.13130.2012?
А, именно смущает вопрос по классу НФС для участков наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса), в том числе к противопожарным.

В нормах об этом ничего не нашёл. Кто-что думает по данному вопросу?


[28.04.2016 7:07:49]
 Таблица 22

Класс конструктивной пожарной опасности здания Класс пожарной безопасности строительных конструкций

С0 К0 К0 К0 К0 К0
С1 К1 К2 К1 К0 К0
С2 К3 К3 К2 К1 К1
С3 не нормируется не нормируется не нормируется К1 К3


Наружные стены с внешней стороны К2

Таблица 6

Порядок определения класса пожарной опасности
строительных конструкций


К2 не выше Г3+ не выше В3+ не выше Д2+


ст. 87
11. В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны распространять горение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Каким должен быть класс пожарной опасности НФС?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.