Где найти образец протокола замера толщин огнезащитного слоя

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
vovochka ®

[16.04.2016 21:26:59]
 Коллеги, помогите. Не могу найти образец протокола замера толщин огнезащитного слоя. подскажите, пожалуйста где найти
vovochka ®

[16.04.2016 21:39:15]
 Еще к теме. Представитель НТН требует послойной сдачи каждого слоя конструктивной огнезащиты (теплоизоляционного, потом огнезащитного) с составлением протоколов замера толщин. Правомочны ли его требования, где и чем это прописано.


[18.04.2016 17:47:29]
 В акте огнезащиты древесины указывали вот так:
Метод испытания-срезы с равномерно распределенных по площади огнезащищенных конструкций древесины поверхностного слоя (стружка) прямоугольной формы следующих размеров: Длинна 50-60 мм, ширина 25-35, толщина 1-1,5 мм в количестве 5 образцов.


[19.04.2016 15:54:20]
 Еще к теме. Представитель НТН требует послойной сдачи каждого слоя конструктивной огнезащиты (теплоизоляционного, потом огнезащитного)

А что представляет из себя теплоизоляционный слой и огнезащитный слой, чем они отличаются?
vovochka ®

[25.04.2016 18:31:44]
 Конструкт. огнезащита Огракс КСК-А включает: а) теплоогнезащитный мат-л Огракс Т (3,5мм); б) огнезащитный мат-л Огракс МСК (2мм). Оба материала наносятся аппаратами безвоздушн. нанесения. Воник вопрос. Надо ли делать акты на скрытые работы по каждому материалу, или же достаточно в папку исполнительной документации подложить заключение эксперта пожнадзора с актом выполненых огнезащитных работ и протоколом замера толщин?


[25.04.2016 18:33:25]
 хотя протокол замера толщин я так пока и не нашел на бескрайних полях интернета...


[26.04.2016 7:08:09]
 У Вас инспектор пожнадзора лично огнезащиту проверяет?

Акт скрытых работ это в первую очередь для Вас лично, я бы для себя обязательно сделал.
Протокол сделайте хотя бы в произвольной форме а-ля применявшийся ранее т.н. "розовый акт" приемки огнезащитных работ.


[26.04.2016 11:56:10]
 Да, огнезащиту мы здаем сами инспектору, но, еще будет инспекция ростехнадзора. у нас диллема - не встанет ли у него (инспектора РТН) вопрос , почему мы не делали приемку толщин каждого материала с актами приемки и соответственно протоколами на каждый слой материалов. Вот. как правильно поступить в этом случае? В Гостах и др. документах это не нашел. И надо ли вызывать инспектора на приемку толщин каждого материала?


[26.04.2016 11:56:10]
 Да, огнезащиту мы здаем сами инспектору, но, еще будет инспекция ростехнадзора. у нас диллема - не встанет ли у него (инспектора РТН) вопрос , почему мы не делали приемку толщин каждого материала с актами приемки и соответственно протоколами на каждый слой материалов. Вот. как правильно поступить в этом случае? В Гостах и др. документах это не нашел. И надо ли вызывать инспектора на приемку толщин каждого материала?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 