Диаметр или сечение кабеля в маркировке?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.04.2016 12:32:54]
 У "Паритета" -я знаю, что указан диаметр
У "Спецкабеля" раньше было указано сечение, а теперь что они стали указывать диаметр вместо сечения?
Дело в том, что вчера смотрел сертификат на FRHF кабель от "Спецкабеля" - и в нём был указан диаметр.

Также интересует маркировка от производителей:
ЗАО "Завод Энергокабель"
ООО "Элтека"
ООО "Кабельный завод "Авангард"
ООО ПКП "Пожспецкабель"

В проекте будет указан кабель (без указание завода изготовителя), с маркировкой ..х..х0,5 закупим его, а потом выяснится, что сечение у кабеля 0,2.

Могли бы конечно посмотреть сертификат, но на сайте может и не быть сертификата, а дилеры, как обычно, не предоставляют их.


[12.04.2016 12:34:42]
 www.tinko.ru/media/catalog/cert/F/D/FD1E692912BCFC9FFBD6DCA5C8AC05A9.jpg


[12.04.2016 12:37:03]
 И что Вам мешает в спецификации писать мм и мм2 ?


[12.04.2016 14:46:10]
 Как я могу писать в спецификацию уже в готовый проект/рабочую документацию?

Лучше конкретно ответили на вопрос, а иначе придётся все популярный марки расписать с пояснением.


[12.04.2016 15:02:07]
 >Как я могу писать в спецификацию уже в готовый проект/рабочую документацию?

Если знаете диаметр это или сечение - в документации на закупку тем более нет проблем написать мм или мм2. Если не знаете - как собираетесь монтировать?


[12.04.2016 15:44:15]
 Georg ®, опят ты меня не понял:
1. Крупная строительная фирма дала проект.
2. В спецификации написан кабель ..х..х0,5, без указание завода изготовителя
3. Заказываем кабель ..х..х0,5 у дилеров
4. Потом выясняется, что это сечение 0,2 кв. мм


Итого: придётся всё же мне список сделать по маркировкам кабелей и с ценой.


[12.04.2016 18:43:07]
 Dimma®

В каком-то СП написано, что для пожарки в принципе нельзя использовать кабель менее 0.5кв.мм (медь).

Такая проблема существует. На наших объектах приходиться бухты при приёмке тестером проверять (сопротивление), - входной контроль, так сказать. А иначе логисты "назаказывают", а "менеджеры" напоставляют, а монтажники намонтажат, что слезами горькими все умоются. И главное, большинство участников не врубается в чём подвох (и, к слову, ведущие профильных семинаров тоже, несколько раз заставал таких врасплох уточнением).


[12.04.2016 22:03:35]
 13.15.12. Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм.

Диаметр 0,5 мм соответствует сечению 0,2 кв.м.

Спецкабель приводит и диаметр жилы кабеля и её сечение:

Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты
КПСнг(А)-FRLS Nx2xS
Электрические параметры
Номинальное сечение жил S, мм2 0,2 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
Диаметр жил d, мм 0,5 0,7 0,8 1 1,1 1,4 1,8

До сих пор народ путает диаметр и сечение.
Кошмар!


[13.04.2016 10:28:46]
 А по марке кабеля оба варианта (диаметр и сечение) у разных производителей пробиваются? Диаметры для связных кабелей в маркировке приводятся (наверное ГОСТ про это есть)


[13.04.2016 12:36:31]
 Dimma ® 2. В спецификации написан кабель ..х..х0,5, без указание завода изготовителя

В спецификации может быть записаны номер ТУ (после марки кабеля) или торговая марка завода(перед маркой кабеля), по номеру ТУ можно узнать завод-изготовитель.
Имхо, для пожарки крупные заводы выпускают кабели под своими марками по оригинальным ТУ, т.е. у Спецкабеля и Паритета нет одинаковых марок; но конечно КПСнг(А)-FRLS делают несколько заводов + контрафакт


[13.04.2016 18:18:32]
 да уж , сейчас что то почти все стали фигачить диаметр, поэтому для перестраховки закладываю на одно значение выше. Хотя тут однажды заказал ввгнг 3х6 -привезли максимум 3х2,5..я офигел.. да ТУ, но это не дает им право просто от балды писать значения


[14.04.2016 14:33:09]
 >однажды заказал ввгнг 3х6 -привезли максимум 3х2,5<

Если был указан в маркировке диаметр, то сечение должно быть 28,27
Если сечение 2,5 то диаметр будет 1,83

Если в маркировке было указано сечение 6 кв. мм по ГОСТу, то диаметр должен быть 2,91 мм.

Для справки:
1 колонка Диаметр
2 колонка Сечение кабеля
3 колонка Сечение по ГОСТ
0,51 0,20 0,20
0,57 0,26 0,25
0,81 0,52 0,50
1,02 0,82 0,75 [числовое значение диаметра больше числового значения сечения]
1,15 1,04 1,00
1,45 1,65 1,50 [числовое значение диаметра меньше, чем числовое значение сечения]
1,83 2,63 2,50
2,3 4,15 4,00
2,91 6,65 6,00 [я про эту строку говорил]
3,67 10,58 10,00


  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 