 Добрый день!

Подскажите пожалуйста, в СП 2.13130.2012 в п. 5.2.7 есть информация о том что в общественных и административно-бытовых зданиях высотой более 28 м стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов) на путях эвакуации, следует предусматривать класса К0 с пределом огнестойкости не менее EI 45. Стены и перегородки должны быть от пола до перекрытия (покрытия).
Исходя из этого следует что согласно СП 7.13130.2013 п. 6.22 на воздуховодах пересекающих конструкции с пределом огнестойкости EI 45 нужно предусматривать огнезадерживающие клапана с пределом огнестойкости EI30.
Размышление: Обычно, для удобства обслуживания, оптимальной наладки и меньших потерь в аэродинамике магистральные воздуховоды в административно-бытовых зданиях прокладываются в коридорах (пути эвакуации) и в них предусматриваются врезки для ответвлений воздуховодов обслуживающих конкретное, например офисное помещение и таких помещений может быть не один десяток на одном этаже, а всего этажей например 30. Получается что на каждом воздуховоде пересекающем стену коридора (путь эвакуации) нужно устанавливать ОЗК, при условии что высота здания более 28м. Следовательно в здании будет сотни или даже тысячи ОЗК.

Верно ли мое умозаключение по вопросу установки ОЗК?
Maloy52 ®

[12.04.2016 12:09:22]
 Посмотрите пункт 6.12 СП 7 (установка клапанов не требуется для помещений с не нормированным пределом огнестойкости). Вместе с тем необходимо учитывать статью 88 часть 9 ФЗ-123, а также посмотрите п.6.10 и 6.11. СП 7.
Maloy52 ®

[12.04.2016 12:13:55]
 Извините, по п.6.12 СП 7 установка клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется.


[12.04.2016 12:51:12]
 Что бы не делать кучу клапанов, можно предусмотреть нормируемый воздуховод.


[12.04.2016 13:39:37]
 Что бы не делать кучу клапанов, можно предусмотреть нормируемый воздуховод.

Это можно сделать только если воздуховод будет транзитный, согласно СП 7. В моем случае врезка из магистрального воздуховода обслуживает помещение и транзита не получается.


[12.04.2016 14:27:25]
 Ну, не хотите как хотите. "Если по техническим причинам установить противопожарные клапаны или воздушные затворы невозможно, то объединять воздуховоды из разных помещений в одну систему не допускается."
Пускайте разные воздуховоды по офисам и по коридору.
Maloy52 ®

[12.04.2016 14:29:33]
 А что пункт 6.12 СП7 не подходит для уменьшения количества клапанов?


[12.04.2016 14:35:26]
 Еще есть вариант, заключите воздуховод в шахту с нормированным пределом огнестойкости.


[13.04.2016 12:21:47]
 А что пункт 6.12 СП7 не подходит для уменьшения количества клапанов?

В таком случае нужно подавать воздух в коридор, чтобы он попадал в помещение через переточную решетку установленную в двери, а как организовывать вытяжку? Через форточку?

Адресовал вопрос во ВНИИПО, жду ответа...


[13.04.2016 12:25:17]
 Ну, не хотите как хотите. "Если по техническим причинам установить противопожарные клапаны или воздушные затворы невозможно, то объединять воздуховоды из разных помещений в одну систему не допускается."
Пускайте разные воздуховоды по офисам и по коридору.

Для каждого помещения отдельный воздуховод? А если помещений порядка 100 на этаже?


[13.04.2016 13:02:39]
 "Для каждого помещения отдельный воздуховод?" - нет. Разные воздуховоды это 2. Можно по коридору нормированный с заходом в офисы, а для коридора отдельный, а можно протянуть воздуховод через меж офисные перегородки. А можете 100 воздуховодов протянуть, если решили поёрничать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: По установке ОЗК      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.