Размещение пожарных извещателей. Далее

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Georg ®

[12.04.2016 10:44:11]
 >в ссср клали абы чего-вот и перегородки городили



Оптический кабель подвешенный на пол метра ниже неизолированных проводов освещения при перехлесте пережигает иногда.


[12.04.2016 12:43:19]
 ----Смелков защиту не очень то учитывал...


ГОСТ 14693-90. Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
3.9. Локализационная способность
Способность конструкции КРУ не допускать в течение заданного времени распространения аварийной дуги, возникшей в отсеке (шкафу, группе шкафов) на другие отсеки (шкафы, группы шкафов) и способность обеспечивать при закрытых на соответствующие крепления дверях и крышках защиту обслуживающего персонала от воздействия электрической дуги

плюс там же п.3.2



[12.04.2016 12:52:24]
 Ничего не смущает?


[12.04.2016 12:55:14]
 пока нет
что должно?


[12.04.2016 13:08:45]
 Ой ну все )


[12.04.2016 16:57:56]
 Нина
вам удалось сформировать мнение по Нина ® [11.04.2016 0:42:14]?
----считает, что оповещение я должна отделить перегородкой (он хотел вообще отдельный лоток).
Применяя SEР от ДКС, я выполняю данное требование?---


[12.04.2016 17:15:04]
 Учитывая
"Georg ®
[12.04.2016 9:45:12]
Посмотрел у себя в записях, оказалось, что я ошибся: 70 В для акустики требуется защита от прямого прикосновения, 120 В от косвенного. То есть 100 В акустику можно спокойно класть вместе со шлейфами."

перегородку SEР от ДКС я устанавливаю в лоток исключительно чтобы не спорить с ГИПом.
Если бы у меня было не оповещение 100В, а силовые линии - то SEР от ДКС не катит.


[12.04.2016 17:49:41]
 КАБЕЛЬ-news № 02, 2014 год Смелков Г. Рябиков А. Дмитриева Т. К вопросу обоснования норм в области обеспечения пожарной безопасности кабельных потоков городских коллекторов

Натурный эксперимент: семь полок c кабелями, на нижней кабели связи. На всех полках плиты АЦЭИД 150x500x6 и кабели нг и нг-LS. Под нижней сосуд с керосином. Повреждены все кабели, кроме верхней полки. При этом не произошло распространения горения.


[13.04.2016 11:20:27]
 ---перегородку SEР от ДКС я устанавливаю в лоток

главное, что бы потом лоток в воздухе не подвис- к чему-нибудь железному подключили
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 