Время восстановления запаса воды по п. 6.4 СП 8.13130.2009

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.04.2016 0:14:30]
 Здравствуйте! Помогите разобраться. На территории производственного предприятия есть артезианская скважина производительностью 1,5м.куб/ч., требуемый расход на НПВ принят 25л/с, ВПВ 10л/с. Время восстановления запаса воды не более 24ч. Требуемый объем запаса воды (25+10)*3*3,6=378м.куб. Согласно п. 3 примечания к п. 6.4 СП 10.13130.2009 при невозможности обеспечения восстановления пожарного объема воды в нормативное время необходимо предусматривать увеличенный в n раз запас пожарного объема n=tфакт/tнорм. Это что же получается, что я должен увеличить объем запаса воды в 378/1,5=252ч/24ч=10,5 раз???? 378*10,5=3969м.куб.


[08.04.2016 0:33:57]
 1.5 куб/ч это не серьезно. А так математика верна.


[08.04.2016 1:29:50]
 Ув. 6212 ® а если вообще нет воды на территории, то что тогда делать?


[08.04.2016 8:48:11]
 Смотрите фз 123 ст. 68 п. 5 В противном случае здание строить нельзя. А что за здание?


[08.04.2016 11:14:52]
 не..
(25нпв+10впв)*3ч = 105м.куб на тушение
105м.куб - 1,5м.куб/ч * 3ч = 100,5м.куб на тушение с учетом подпитки
100,5м.куб - 1,5м.куб/ч * 24ч = 64,5м.куб необходимый запас с учетом подпитки
итого.. 64,5 + 100,5 = 165м.куб объем на тушение
запитка должна быть по I категории


[08.04.2016 20:16:34]
 А где 3.6? Как это л/с умн. 3часа и получили м.куб?


[08.04.2016 20:23:20]
 заключите договор с водоканалом о том, что при необходимости они вам восполнят запас воды подвозом автоцистернами
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Время восстановления запаса воды по п. 6.4 СП 8.13130.2009      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.