Выделение помещения категории А

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.04.2016 17:24:08]
 Всем добрый день.

Скорее всего проблема не новая, но ничего придумать пока не удается.
Существует склад баллонов (горючий газ + кислород).
По ФНИП "Правила ПБ ОПО..." п. 526 кислород должен храниться в отдельном помещении.
Помещение (согласно 384-ФЗ) часть объема здания, ограниченная строительными конструкциями.
По факту сделана перегородка, но не на всю высоту здания (оставлен сверху проем для кран-балки).
В пожарных нормативах предъявляются требования только к противопожарной перегородке?
Раздел 6.3 не распространяется на хранение горючих газов, да и без этого заявления он не описывает как отделять помещение с горючим газом (категории А по ВПО) от помещения с килородом (категории Д? по ВПО).
Косвенно из статьи 88 123-ФЗ можно догадаться, что нужна противопожарная преграда.

Кто сталкивался подскажите, пожалуйста, где описано как выделяются такие помещения? (чтобы упросить задачу скажу, что выходы из каждого помещения наружу свои - тамбур-шлюзы не нужны)


[08.04.2016 9:11:36]
 Два раздельных независимых помещения. Не должно быть между ними дыр, что бы газы в случае утечек не смешивались друг с другом.


[08.04.2016 9:59:37]
 Суть вопроса в обосновании этого.
Как должна выглядеть противопожарная перегородка или стена в нормативах описано, а как должна выглядеть не противопожарная перегородка не сказано.


[08.04.2016 10:27:57]
 СП4.13130

п.6.3.3 Наружные ограждающие конструкции складских помещений категорий А и Б следует проектировать в соответствии с требованиями раздела 6.2.
п.6.2.12 При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в проектной документации. Если указанные мероприятия являются недостаточно эффективными, то технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов: ..."


[08.04.2016 10:42:36]
 Раздел 6.2 - производственные помещения (формально). А п. 6.3.3 касается наружных ограждающих конструкций, да и область распространения вроде как не охватывает горючие газы.


[08.04.2016 11:34:08]
 falc0n®

1. п.6.3.3 требует для складских помещений категории "А" выполнять требования раздела 6.2 и тут уже не имеет значения, что сам раздел 6.2 для производственных, а не складских помещений.
2. В п.6.2.12 сказано про наружные ограждающие конструкции ПОМЕЩЕНИЯ, а не здания, а значит и про стену между вашими двумя помещениями.
3. Речь в п.6.3.3 о любых складских помещениях категории "А", и не имеет значения что там - горючие газы или ещё что.


[08.04.2016 11:54:09]
 Допустим, а что делать с п. 6.3.1 "Требования настоящего подраздела не распространяются на складские здания и помещения для хранения ... горючих газов..."?


[08.04.2016 13:03:15]
 falc0n®
О! Точно!! Не обращал внимания :(
Тогда
6.1.1. ... Для ... складов горючих газов, ... помимо требований настоящего раздела необходимо учитывать дополнительные требования пожарной безопасности, регламентированные техническими регламентами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, национальными стандартами и сводами правил".

В настоящее время это «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» и там требование к стенам лишь негорючести:
"530. Склады для хранения баллонов, наполненных газами, должны соответствовать проекту, разработанному с учетом требований настоящих ФНП и норм пожарной безопасности. Здание склада должно быть одноэтажным с покрытиями легкого типа и не иметь чердачных помещений. Стены, перегородки, покрытия складов для хранения газов должны быть из несгораемых материалов, соответствующих проекту ..."

А до 2014 года были у нас "ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" в которых более конкретное требование "10.3.17. Склады для хранения баллонов, наполненных газами, должны быть одноэтажными с покрытиями легкого типа и не иметь чердачных помещений. Стены, перегородки, покрытия складов для хранения газов должны быть из несгораемых материалов не ниже II степени огнестойкости ..."
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Выделение помещения категории А      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.