Дистанционное отключение вентиляции тр. п. 12.6 СП60.13330.2012

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.04.2016 12:30:28]
 Уважаемые коллеги, прошу высказать мнение на счет требований п. 12.6 СП 60.13330.2012:
12.6 Помещения, имеющие автоматическую пожарную сигнализацию, должны быть оборудованы дистанционными устройствами для отключения вентиляции при пожаре, размещенными вне обслуживаемых ими помещений.
Из этого следует, что помещения В4, имеющие механическую вентиляцию, оборудовать дистанционными устройствами отключения не требуется.
Логично было бы наоборот. Помещения, не имеющие автоматической пожарной сигнализации должны быть оборудованы дистанционными устройствами для отключения вентиляции при пожаре.


[07.04.2016 13:37:04]
 gsg®

Предполагается, что в помещениях категории В4 пожар сам быстро потухает из-за отсутствия горючего ...
Другое дело, подходят ли под определение "дистанционных устройств для отключения" обычные автоматические выключатели в электрощитке ...


[07.04.2016 13:43:05]
 >Предполагается, что в помещениях категории В4 пожар сам быстро потухает из-за отсутствия горючего

При эквивалентной нагрузки в виде древесины 180 МДж/м2 - 15 минут. Не "быстро", а до прибытия пожарной охраны.

Нормы на вентиляцию скорее всего переписывались ещё с предыдущих вариантов, когда не было деления В1...В4.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Дистанционное отключение вентиляции тр. п. 12.6 СП60.13330.2012      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.