Пожарный проезд вокруг цеха с пристройками

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.04.2016 11:13:46]
 Здравствуйте! Мой вопрос касается проектирования промышленного здания и пожарного проезда вокруг него. Имеется крупный цех, размеры в плане 175х114м, высота цеха - 52м. По длине цеха с одной стороны имеется пристройка (АБК) размером 175х9м (пристроена вплотную к цеху по всей его длине) и с другой стороны - также пристройка (АБК) размерами 175х12м (также пристроена вплотную к цеху по всей его длине). Высота пристроек - 18,3м. Пожпроезд обеспечен со всех сторон. Помогите разобраться с расстоянием от края пожпроезда до стены здания со стороны пристроек. Высота цеха более 28м, поэтому необходимо 10м. Но в этой зоне находится АБК, мешающее размещению пожпроезда. Если откладывать край пожпроезда от стен АБК, то расстояния получаются 19м (10+9) и 22м (10+12), что больше требуемых 10м до стены цеха.На каком расстоянии следует расположить пожпроезд, чтобы обеспечить пожаротушение здания цеха?


[02.04.2016 20:19:40]
 Производственные здания высотой более 50 м требуют разработки СТУ.


[03.04.2016 3:09:36]
 Каким документом можно это подтвердить и кто разрабатывает СТУ? Мне очень нужен Ваш ответ для объяснения с заказчиком. И ещё. Подскажите, пожалуйста, как разместить пожарный проезд вокруг цеха, если его высота была бы ниже 50м? Требовать убрать АБК?
absent ®

[03.04.2016 7:52:48]
 СТУ в любом случае разрабатывать. Кубатура здания выходит за границы, указанные в табл. 4 СП8.13130.


[03.04.2016 9:10:46]
 Нигде в нормах не оговорено, до каких именно стен отмерять расстояние до внутреннего края проезда. Поэтому все зависит от силы вашего убеждения экспертизы


[03.04.2016 14:46:07]
 Разработка в соответствии с ч.2 ст.78 123-ФЗ. См п.1.2 СП 4.13130.2013, а также таблицы СП 2.13130.2012, СП 8.13130.2009, СП 10.13130.2009 в части высоты зданий... Разрабатывать может любая проектная организация имеющая СРО на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. На всякий случай проверте правильно ли определили высоту здания - см. Определения в СП 1.13130.2009.

А вообще я бы мерил проезд до стен АБК


[05.04.2016 4:22:44]
 Все поняла, спасибо за ответы.


[05.04.2016 8:55:18]
 Вообще-то, для разработки СТУ никакого СРО не требуется


[05.04.2016 10:49:06]
 GOR, если мерить от стен АБК, то сколько? На цех выше 50м (проверила свой - выше 50) нормы СП4.13130.2013 не рапространяются. На него будут разработаны СТУ. Значит, можно отложить 5-8м от стен АБК до края пожпроезда? По п.8.8 СП 4.13130.2013?


[05.04.2016 13:25:30]
 Можно, если это вписать в СТУ и его потом согласовать. на перепаде высоты лестницу не забудте поставить.


[05.04.2016 14:59:47]
 Авдотья ® Высота здания по п. 3.1 СП 1.13130.2009?
Для объектов Ф5.1 глава 8 СП 4.13130.2013 не распространяется, есть соответствующие разъяснения ВНИИПО.


[05.04.2016 15:04:00]
 Ув. gsg ®, выложите посмотреть данное разъяснение ВНИИПО.


[05.04.2016 15:07:16]
 Не так. Если здание любого КФПО находится на территории производственного объекта - руководствуемся ст. 98 ФЗ-123. Если здание любого КФПО находится НЕ на территории производственного объекта - руководствуемся разд. 8 СП 4.13130.2013.


[05.04.2016 15:08:56]
 Ув. Асашай ®, где это закреплено?


[05.04.2016 15:35:09]
 Журнал "Пожарная безопасность" № 1 за 2015 г., стр. 17


[05.04.2016 16:30:28]
 Да это я видел, просто легитимность данного документа сомнительна.


[05.04.2016 17:36:04]
 Елки-палки, если уж научно-технический журнал, включенный в список ВАК, не устраивает, то куда уж выше-то?


[05.04.2016 18:24:08]
 Да елки-палки, почему это сразу нельзя прописать в нормах и должны догадываться. Я такой вывод из требований раздела 8 СП 4.13130 не могу сделать, что он не относится к производственным объектам, тем более что там они упоминаются.


[05.04.2016 18:28:02]
 Это тогда про что?
8.2. К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:
- с одной стороны - при ширине здания или сооружения не более 18 метров;
- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.
8.5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий и сооружений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям и сооружениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.



[05.04.2016 20:30:04]
 Ну короче есть разъяснение ВНИИПО - следуйте ему


[01.08.2016 11:05:32]
 Стыдно, но у меня до сих пор нет Журнала "Пожарная безопасность" № 1 за 2015 г. и даже отдельно взятой стр. 17 из него
будьте добры, выложите рабочую ссылку


[01.08.2016 11:16:04]
 Мне тоже за Вас стыдно, ув.трое пожарников ®. ))
К сожалению скан выслать не могу, по какой причине знаете. ((


[01.08.2016 11:18:55]
 ув. один из них (в запасе) ®, а я думал, что это я жмот


[01.08.2016 11:27:59]
 Я не жмот. Я скупердяй, жадюга, скряга и сквалыга, да и вообще хороший человек.


[01.08.2016 19:34:50]
 Спасибо всем конструктивно откликнувшимся. намбе ван - ув. Асашай.
  Дискусия закрыта