Значение времени начала эвакуации если СОУЭ не соответствует требованиям

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.03.2016 17:12:12]
 Добрый день!
Кто какое время начала эвакуации берет по таблице П5.1, если СОУЭ не соответствует требованиям НД,например, по уровню звукового оповещения в некоторых точках:
- здание оборудовано СОУЭ;
- здание не оборудовано СОУЭ.



[31.03.2016 17:48:33]
 Система в наличии - значит здание оборудовано.
А, то что там что-то не соответствует это другая песня.
Приводите систему в порядок и всё.


[31.03.2016 17:56:15]
 Приводите систему в порядок и всё.

Расчет риска и делается в данном случае для того, чтобы обосновать он не превысит допустимых значений при несоответствующей требованиям НД СОУЭ. И далее исключить из предписания пункты по СОУЭ.
Если приводить СОУЭ в соответствие тогда расчет риска теряет смысл.


[31.03.2016 18:02:29]
 Ну так Вы сразу-то, не обозначили причину проведения расчёта.
А, я к сожалению мысли читать не умею.
Значит, если собираетесь систему исключить, значит расчёт без неё.
Помоему логично?


[31.03.2016 18:19:16]
 По факту СОУЭ есть.
В таблице два варианта, есть СОУЭ и нет СОУЭ. И никаких подробностей в таблице нет о соответствии/несоответствии имеющейся СОУЭ всем требованиям НД.


[31.03.2016 18:34:05]
 IPB08 ® , а Вы считаете что неправильная СОУЭ будет правильно выполнять свои функции? Тогда зачем риск? Проще и дешевле начать тупить и ссылаться на добровольность применения СП-5, соответственно позиционировать криво приколоченный динамик проводного радио в качестве СОУЭ... Или принять правильное решение, и считать неисправность СОУЭ равным его отсутствию (что в принципе и пытаетесь просчитать)


[31.03.2016 18:34:34]
 Сорри, СП-3 конечно


[31.03.2016 19:31:17]
 Время начала эвакуации принимай как для здания, не оборудованного СОУЭ. Также и коэф. СОУЭ принимай равным 0.


[31.03.2016 20:18:40]
 Господа, а положа руку на сердце на более-менее большом объекте удалось ли Вам когда-нибудь увидеть систему СОУЭ, на 100% соответствующую нормам?
По моему мнению это фантастика, где-нибудь на объекте обязательно от уровня чистого пола будет не 2,3 м, а 2,29. И что, из-за этого систему к расчету не принимать?
По корректности замера звукового давления был в соседней веточке знатный холивар, т.е. может быть не система корявая, а методика замера.

Не существует абсолютно надежных систем, и лицо, выполняющие расчеты, берет на себя смелость утверждать, что система работоспособна, исправна и может быть принята к расчету.

Может быть Вы с объекта уйдете, а они раз и на ручной пуск вместо показанного Вам автоматического переделают.


[31.03.2016 22:16:54]
 Время начала эвакуации принимай как для здания, не оборудованного СОУЭ. Также и коэф. СОУЭ принимай равным 0.


По кэфам это понятно, четко сказано принимай 0, если СОУЭ не соответствует.
А вот по времени задержки эвакуации ничего такого нет, только ее наличие/отсутствие.


[31.03.2016 22:23:00]
 Асашай ®, FlintFD ®, Вам тогда такой вопрос на засыпку: а если АПС не соответствует требованиям НД, а СОУЭ соответствует полностью, какое по Вашему время начала эвакуации принимать?


[31.03.2016 22:41:49]
 Принимаем аналогично, что СОУЭ нет в здании, т.к. без АПС система оповещения не запустится.


[31.03.2016 22:43:34]
 А вот я господа, положив руку на сердце, скажу, что успешность своевременной эвакуации людей, будет сугубо индивидуальна в каждом конкретном случае, и соответствующие требования АПС, СОУЭ, пути эвакуации - это еще далеко не гарант успешной эвакуации. Пример, охрана начинает не выпускать людей, которые не оплатили столик, люди начинают стоять в очереди в гардеробе за одеждой, люди стоят на кассе чтобы оплатить покупку, а кассир продолжает их обслуживать и т. д.. Да и как правило, посетители всегда игнорируют сигнал пожарной тревоги, пока к ним не обратится сотрудник объекта и не скажет, что надо делать ноги или пока сами не увидят густой дым, огонь или бегущую толпу людей. Или не начнут эвакуироваться пока семья не созвонится друг с другом чтобы собраться в кучу и т. д.
Действия персонала в большей мере влияют на успешную эвакуацию посетителей, а не технические средства.
Сложнее всего организовать и начать эвакуацию, а начавшаяся эвакуация уже пойдет легче сама собой.


[31.03.2016 22:45:55]
 Асашай ® Принимаем аналогично, что СОУЭ нет в здании, т.к. без АПС система оповещения не запустится.

НО это уже индивидуальные домыслы, в методике же про это ничего нет.
Недоработка методики по Вашему?)))


[01.04.2016 10:10:23]
 В методике и про поэтапную эвакуацию не сказано. Время начала эвакуации для СОУЭ 3-5 типов одинаковое.
А потом вдруг в п. 21 методики появляется:

21. В случае, если расчетная величина индивидуального пожарного риска превышает нормативное значение, в здании следует предусмотреть дополнительные противопожарные мероприятия, направленные на снижение величины пожарного риска.
К числу противопожарных мероприятий, направленных на снижение величины пожарного риска, относятся:

организация поэтапной эвакуации людей из здания;


[01.04.2016 13:49:33]
 Асашай ®

[01.04.2016 10:10:23] В методике и про поэтапную эвакуацию не сказано. Время начала эвакуации для СОУЭ 3-5 типов одинаковое.
А потом вдруг в п. 21 методики появляется:

21. В случае, если расчетная величина индивидуального пожарного риска превышает нормативное значение, в здании следует предусмотреть дополнительные противопожарные мероприятия, направленные на снижение величины пожарного риска.
К числу противопожарных мероприятий, направленных на снижение величины пожарного риска, относятся:

организация поэтапной эвакуации людей из здания;

дело в том, что при поэтапной эвакуации может сократиться время эвакуации и исчезнуть скопления.


[01.04.2016 21:54:17]
 У кого какие мнения еще?
В пособии к 382-й методике про задержку эвакуации никаких подробностей нет, никто не встречал?


[02.04.2016 12:08:46]
 День добрый!
Возник аналогичный вопрос. При внеплановой проверке, юридическим лицо был предъявлен расчет риска на пункты замечаний предписания выданного раннее(отсутствие системы дымоудаления в цокольном этаже; обустраивание торговых точек на площадках лестничных клетках). Здание введено в эксплуатацию в 2004 году, система пожаротушения - порошковая (модульного типа). В соответствии с п. 9.1.3, СП 5.13130.2009 не допускается в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более) применение порошковой системы пожаротушения. Согласно исходных данных расчета риска, коэффициент Кап приравняли к 0,9 (учитывается соответствие систем пожаротушения требованиям нормативных документов по ПБ)
Вопрос:
1. В соответствии с каким нормативным документом рассматривать соответствие коэффициентов исходных данных (Сп или НПБ)? если в соответствие с СП, то Кап будет равен нулю и риск не выполняется.


[03.04.2016 2:45:24]
 Если всё здание оборудовано СОУЭ, но при этом уровень звукового давления в одном помещении (одной точке) менее, чем требуется, то для этого помещения значение времени начала эвакуации нужно принимать 6 или 9, а вероятность эффективности 0. Ведь перед таблицей 5.1 и говорится про помещения, а не про здание в целом.


[03.04.2016 14:13:15]
 Ув. Shoozztr ®, ФЗ-123 подтверждается исполнением СП, а не НПБ.
Кап=0 будет в вашем случае.


[04.04.2016 9:14:57]
 Асашай ® Принимаем аналогично, что СОУЭ нет в здании, т.к. без АПС система оповещения не запустится.

Возражаю, если в здании только помещения категории Д и В4 площадью более 50 метров, то АУПС не требуется. При этом по СП 3 необходима СОУЭ, а запуск производится вручную.


[05.04.2016 10:02:08]
 Ув. йцукен ®, спасибо за ответ. Возбудил административное расследование, отправил материалы расчетов на ИПЛ. Надеюсь они читают сайт 0-1.ru Так же надеюсь, что в ближайшем будущем введут практику административного наказания для фирм выдающих липовые расчеты.


[07.04.2016 12:32:21]
 Все таки получаются различные трактовки этого требования.
И все таки в таблице два варианта есть или нет СОУЭ.И ничего не сказано соответствует она всем требованиям или нет.
Как то так.


[07.04.2016 16:31:54]
 У кого какие еще мнения, проголосуйте, не проходите мимо.


[07.04.2016 16:43:28]
 Время начала эвакуации - как для здания без СОУЭ, коэффициент соответствия требованиям НД в области ПБ равным нулю.


[07.04.2016 17:33:06]
 С кэфами все понятно, про все случаи говорится какой брать.


[07.04.2016 18:48:22]
 если есть и работает значит не ноль, и не важно, что кабель-канал не такой, ДИП не на том расстоянии, в сортире слышно на пару-тройку децибел меньше чем надо и т.п.
если не работает вообще - значит нету, тогда ноль


[07.04.2016 20:19:51]
 
Цитата IPB08 07.04.2016 12:32:21
И все таки в таблице два варианта есть или нет СОУЭ.
--Конец цитаты------
Если СОУЭ нет, то эвакуация начнется когда пожарные приедут.
Т.е. определяется временем прибытия пожарных в данном населенном пункте.
Плюс время от начала пожара до его обнаружения по задымлению сотрудниками, зависит от их числа, расположения относительно очага, наличия систем вентиляции и т.д.
Наверное это уже не эвакуация, когда люди из окон выпрыгивают?


[07.04.2016 20:30:29]
 puzzle ® [07.04.2016 20:19:51]Если СОУЭ нет, то эвакуация начнется когда пожарные приедут - сомневаюсь, просто время обнаружения увеличится, соответственно время начала эвакуации, но это все равно может быть раньше прибытия ПО
а если пожар начался в помещении с людьми, то чисто логически оповещение и эвакуация начнется незамедлительно даже с отсутствующей СОУЭ, будут выбегать из помещения, кричать и размахивать руками, ну и оповещать всех кого можно.

оговорюсь на всякий, что всё это к жилым зданиям не относиться)


[07.04.2016 22:43:37]
 
Цитата Орджоникидзе 07.04.2016 20:30:29
эвакуация начнется незамедлительно даже с отсутствующей СОУЭ, будут выбегать из помещения, кричать и размахивать руками
--Конец цитаты------
Даже на одном этаже не все поверят, что это не шутка. На других не услышат и не увидят, вот пример:

"На 11:30 пожарным удалось спасти около 10 человек. "Люди находились на 8-м, техническом этаже здания, они были спасены при помощи пожарных лестниц", - отметил собеседник ИТАР-ТАСС. Сейчас спасенных осматривают медики.

Но отрезанными от пожарных все еще оставались несколько десятков человек. На балконах шестого этажа, где располагается редакция "Комсомольской правды", стояли около 10 девушек, которые просили о помощи. Через час их также эвакуировали..."

http://www.newsru.com/russia/13feb20...


[07.04.2016 23:32:25]
 В результате крупного пожара во Владивостоке, по уточненным данным, погибли девять человек, 19 человек с ожогами, травмами и отравлением угарным газом госпитализированы. В настоящее время пожар потушен.

Большинство людей погибли в результате падения с восьмого этажа, когда самостоятельно пытались выбраться из помещений, охваченных огнем. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Не исключено, что после обследования здания количество жертв может возрасти.

Пожар в здании возник в первой половине дня понедельника, после полудня. Как сообщает пресс-служба Госучреждения по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС, огонь вспыхнул на восьмом этаже девятиэтажного здания "Промстройниипроекта", в котором расположены также отделение Сбербанка РФ и десятки коммерческих офисов. Огнем были охвачены 6-й, 7-й и 8-й этажи здания общей площадью в 1,2 тысячи кв метров.
по уточненным данным, погибли девять человек, 19 человек с ожогами, травмами и отравлением угарным газом госпитализированы. В настоящее время пожар потушен.

Большинство людей погибли в результате падения с восьмого этажа, когда самостоятельно пытались выбраться из помещений, охваченных огнем. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Не исключено, что после обследования здания количество жертв может возрасти.
http://www.newsru.com/russia/16jan20...


[08.04.2016 10:05:49]
 Прокуратура посчитала, что в должностные обязанности Ерастова и Сорокина входило обеспечение пожарной безопасности, и усмотрела причинно-следственную связь между трагедией и отсутствием договора на обслуживание системы оповещения...
http://doctorpiter.ru/articles/8994/


[08.04.2016 10:23:53]
 >Если СОУЭ нет, то эвакуация начнется когда пожарные приедут.

"По данным 1980 года, общее количество людей, находящихся в зданиях, в которых возникли пожары, составило 156,3 тыс. чел. Из этого количество работниками пожарной охраны спасено на пожарах 11,64%"

Подморин В.Р., Демин А.П. Использование спасательных рукавов для спасения людей при пожарах//Безопасность людей при пожарах в зданиях и сооружениях. Сборник научных трудов. - М.: ВНИИПО, 1987

Учитывая, что статистика 1980 года и включает жилье, то о СОУЭ говорить не приходится.


[08.04.2016 14:54:34]
 Ох уж эти резонансные пожары) не будем забывать о том, что был затруднён подъезд к зданию пожарной техники, глядишь и не было бы жертв.

Ув. Пазл, я тоже двумя руками за то, чтобы сигнализация и оповещение работали, благодаря чему люди узнают о пожаре в кратчайшие сроки, что увеличивает их вероятность своевременной эвакуации и соответственно спасения. Виноват, привык цепляться к утверждениям, в которых имеется доля иной вероятности исхода. В судах научили избегать утверждений, которые можно подвергнуть сомнению)


[08.04.2016 15:24:29]
 По отчетам ВНИИПО в пожарах на объектах, оборудованных пожарной автоматикой, гибнет в год порядка 100 чел. А всего в год жертв пожаров набегает 10 000.



[08.04.2016 15:47:04]
 >По отчетам ВНИИПО в пожарах на объектах, оборудованных пожарной автоматикой, гибнет в год порядка 100 чел. А всего в год жертв пожаров набегает 10 000.

А сколько при этом самостоятельно эвакуируется из зданий? Сколько из зданий не эвакуируется, но и не гибнет? По приведенной мной статистике блокированным к моменту прибытия пожарных было 11,63%. Ещё сколько-то к этому моменту погибших. То есть СОУЭ создается для 10...20 % людей находящихся в здании.


[08.04.2016 16:24:18]
 Для того, чтобы принимать какие-либо решения, нужно узнать где эти 10...20% блокируются.

Большая часть блокируются в квартирах и не может выйти в коридор и лестничную клетку. Зачем ставить автоматические извещатели для запуска дымоудаления в каждой квартире? Поставьте там кнопки ручного запуска системы дымоудаления (сделайте в коридоре квартиры красивый лючок в стене, туда засуньте большую "суровую" кнопку) - никто эту систему ломать не будет.


[08.04.2016 17:54:19]
 Наши нормы тем и отличаются, что защищают не понятно кого, где и не понятно как. Главное, чтобы деньги были истрачены на пожарку, как будет работать, тоже мало кого интересует.


[08.04.2016 18:04:07]
 Цитата puzzle ®[08.04.2016 15:24:29]
По отчетам ВНИИПО в пожарах на объектах, оборудованных пожарной автоматикой, гибнет в год порядка 100 чел. А всего в год жертв пожаров набегает 10 000.

75 % от общего количества пожаров это жилье. Из 10 000 погибших 90-95% гибнет в жилье. Причем сколько я ни слышал случаев, гибнут только в той квартире где произошел пожар.


[09.04.2016 14:37:15]
 Экспресс – метод проверки соответствия исходных данных, применяемых в расчете, фактическим данным, полученным в ходе обследования объекта защиты (разраб. ГУ МЧС по Красноярскому краю)
В п. 7 говорится что tнэ зависит от
класса функциональной пожарной опасности
здания, наличия и типа СОУЭ.

Ключевое слово "наличие СОУЭ".


[05.07.2016 17:01:58]
 Добрый день!
Подниму вопрос.
Может кто вольет свежую мысль в тему...


[05.07.2016 17:05:06]
 У СОУЭ кабель не огнестойкий, уровень звукового сигнала в нескольких точках на несколько дБа меньше нормы.


[06.07.2016 11:00:17]
 IPB08 ® "наличие СОУЭ"

По СП3.13130.2009:
2.5 система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ): Комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

Ваша система не обеспечивает нормативного звукового давления, следовательно не может "своевременно сообщить людям информацию", а следовательно ваш набор пищалок, проводов и табличек по определению не является СОУЭ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Значение времени начала эвакуации если СОУЭ не соответствует требованиям      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.